WinCC WinnCC Runtime keine Verbindung zur Logo FS4

sps-aimoehl

Level-1
Beiträge
16
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe ein Problem,
Und zwar habe ich einen Neue Siemens LOGO FS4 bekommen.
Jetzt habe ich das Problem, dass sie mit LogoSoft Comfort erreichbar ist, aber nicht Über WinCC Runtime, so wie das mit der vorgänger Version Funktioniert Hatte,

Hat einer Ne Idee, Wo Ich Was anders einstellen Kann?

logo screen2.pnglogo screen1.png
 
Sagt die WinCC RT daß die Verbindung abgebaut ist oder können nur keine Werte aus der LOGO gelesen werden?
Was hattest Du vorher für eine LOGO? Bei der LOGO 0BA8 wurde das Mapping der LOGO-Variablen auf VM-Adressen geändert. siehe die LOGO-Soft Hilfe oder hier

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, WinnCC RT sagt Verbindung wurde aufgebaut(140000), und sofort kommt die Meldung das die Verbindung Abgebaut(140001) wurde.
Vorher hatte ich eine eine ältere LOGO! 0BA8, und jetzt habe ich eine Neue mit 0BA8 FS4.
Allerdings habe ich das Programm nicht neu geschrieben,sondern einfach das alte Programm genommen und mit der Geräte Auswahl das gerät auf die >LOGO! 8.FS4< geändert.
 
Hallo,

ich habe das gleiche Problem wie sps-aimoehl. Selbst mit einem kleinen Testprogramm bekomme ich keine Verbindung zwischen einer 8.FS4 und einem KTP400 basic panel.
Gibt es da schon eine Lösung?

Matthias
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde mal den Haken bei "Zyklischer Betrieb" abwählen, wobei ich nicht weiß ob das bei der S7 200 überhaupt eine Auswirkung hat.

Wenn du die Möglichkeit hast Wireshark auf dem PC zu installieren, könntest du einen Mitschnitt von der Kommunikation zur Logo machen. Evtl. lässt sich da erkennen woran es scheitert.
 
hallo Thomas_v2.1

Wireshark habe ich, was muss ich denn da filtern, damit man sowas sieht?
Den Haken bei "Zyklischer Betrieb" habe ich auch schon ausprobiert, das hilft auch nichts.

mfg
 
Wireshark habe ich, was muss ich denn da filtern, damit man sowas sieht?
Ich würde erstmal den Aufzeichnungsfilter auf die IP-Adresse deiner Logo setzen.
Dann sollte es zuerst einen Verbindugsaufbau auf TCP Port 102 geben, danach Aufbau über COTP und dann über S7 Kommunikation. War das alles erfolgreich werden Daten ausgetauscht.

Wenn du eine aktuelle Wireshark Version hast, dann sollte eigentlich auch die S7 Kommunikation aufgeschlüsselt werden.
 