TIA KP400 Comfort für ein OP7

stepper7

Level-2
Beiträge
245
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

hat schon mal jemand ein OP7 gegen ein KP400 Comfort ausgewechselt.
Wie müsste man dann vorgehen ? Ich hab hier eine Fertigungslinie wo 8 Stück raus müssen.
OP7 (protool) zuerst ins wincc flexible 2008 SP2 migrieren z.b OP77 und dann von da aus ins TIA WINCC Comfort V14 migrieren ?
Könnte das so funktionieren ?

Gruss
 
Hallo,

hat schon mal jemand ein OP7 gegen ein KP400 Comfort ausgewechselt.
Wie müsste man dann vorgehen ? Ich hab hier eine Fertigungslinie wo 8 Stück raus müssen.
OP7 (protool) zuerst ins wincc flexible 2008 SP2 migrieren z.b OP77 und dann von da aus ins TIA WINCC Comfort V14 migrieren ?
Könnte das so funktionieren ?

Gruss

Der Weg funktioniert so.
Man spart sich halt das Tippen der Störtexte und das Anlegen der Variablen.
Die Bilder erstellst du leichter neu.

Gruß
Blockmove
 
Ja ich denke auch neu machen.
Mir ist WinCC flexible beim migrieren abgestürzt.
Es stand noch 5sek. Restzeit fürs migrieren und ist dann eingefroren. :shock:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So hab es noch mal probiert und es hat nun super geklappt. Erst von protool nach wincc flexible SP2 und dann nach WinCC Professional V14.
Klar durch die neue Anzahl der Textzeilen müssen die Schriften alle angepasst werden aber das macht ja Spaß :)
 
Zurück
Oben