TIA Probleme Online Verbindung / Laden von Panels in TIA V13 SP1 Update 7

mitchih

Level-2
Beiträge
806
Reaktionspunkte
32
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe Probleme beim Laden von Panels über das Netzwerk.

Ich versuche mal mein Problem zu beschreiben und ihr habt hoffentlich eine Lösung:

Ich habe 2 Projekte bei denen ich über der Firmennetzwerk Panels übertrage.

Bei einem älteren Projekt TIA V13SP1 Upd. 4 geht es in folgender Konstellation ohne Probleme:

PG: IP 192.168.126.253 hängt via WLAN im Netzwerk. An der Anlage ist ein Router (Cisco) dieser hat auf der Anlagenseite die IP 10.25.48.1 SN:255.255.248.0
TP 1500 IP 10.25.48.90
Wenn ich nun im TIA Erweitertes Laden anwähle und Ethernet bekomme ich auch eine Verbinung und kann das Panel übertragen.


Bei mehreren aktuellen Projekten geht es nicht:

PG: IP 192.168.126.253 hängt via WLAN im Netzwerk. An der Anlage ist ein Router (Cisco) dieser hat auf der Anlagenseite die IP 10.25.24.1 SN:255.255.248.0
TP 1900 IP 10.25.24.90
Wenn ich nun im TIA Erweitertes Laden anwähle und Ethernet bekomme ich eine Meldung Verbindung fehlgeschlagen.
Ich habe schon alles mögliche geschaut aber die Einstellungen scheinen gleich zu sein. Ich habe keine Idee wo ich noch suchen soll.
Der Ping auf die 90 geht natürlich.
Die Simulation auf diesem Wege klappt ohne Probleme.


Ich habe dann beim nicht funktionierenden Projekt probiert eine Direkte Kabelverbindung mit den gleichen Einstellungen aufzubauen.
IP Netzwerkkarte PG 10.25.24.10 Panel 10.25.24.90
Auch hier geht keine Verbindung. Es muss also irgendwas an dem Projekt anders sein.
Hat jemand eine Idee wo ich suchen muss oder wo der ominöse Haken ist denn ich setzen oder entfernen muss?

Ich habe auch mal die 2 Wireshark aufzeichnungen angehängt. Vielleicht ist ja hier jemand der da mehr mit anfangen kann.

Das Problm tritt komischerweise bei allen neu projektierten Geräte auf. Allerdings stammen die meisten auch aus ein und der selben Vorlage.
 

Anhänge

  • Wireshark.zip
    12,4 KB · Aufrufe: 11
  • Probleme.PNG
    Probleme.PNG
    47,8 KB · Aufrufe: 117
Wie sind denn Panelseitig die Transfereinstellungen?

Du kannst beim Panel Ethernet oder PN/IE einstellen,
entsprechend muss auch die TIA-seitige Transfereinstellung ausschauen.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich denke ich habe ein ähnliches Problem.

Ich arbeite mit TIA V13 SP1 Update 9.

Ich befinde mich mit meinem Rechner in einem anderen Netwerk, als meine Anlage. Mein Router und alles ist konfiguriert, so dass ich auf die Anlage zugreifen kann.
Ich kann mich mit miner CPU und meinem Frequenzumrichter in der Anlage online verbinden und auch Laden. Nur mein Touch Panel will nicht (weder Verbinden, noch Laden).

Das anpingen des Touch Panels funktioniert.

Wechsel ich mit meinem Rechner in das Anlagennetzwerk, in dem ich mich physikalisch mit meinem Ethernetkabel direkt auf den letzten Switch vor der Anlage stecke, dann erreiche ich auch das Touch Panel.


Hat jemand eine Idee dazu?

MfG
Victoria
 
Das klingt so, als wäre im Touch Panel kein Gateway eingetragen. Allerdings dürfte dann auch Ping nicht funktionieren (wobei bei Ping könnte ja auch ein anderer Netzwerkteilnehmer antworten).
Oder gibt es Restriktionen im Routing zwischen den Netzwerken? Oder eine Firewall funkt dazwischen.

Harald
 
Das Gateway ist korrekt eingetragen, das habe ich gerade noch einmal kontrolliert.

Der Router, über den wir zwischen den Netzwerken wechseln hat eine Firewall. Aber warum kann ich dann auf meine CPU und auf meinen Frequenzumrichter zugreifen? Dafür gehe ich ja auch über den Router...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Firewall in dem Router läßt vielleicht nur bestimmte Protokolle bzw. Ports durch? Für das Laden des Touchpanels wird glaube ich Port 1033 (TCP) benötigt.

Wird das Touchpanel im TIA irgendwie gefunden? Eventuell unter "Erweitertes Laden"? Weiß Dein TIA, daß Dein PG nicht direkt am Panel angeschlossen ist?

Wenn Du Dich auf den letzten Switch der Anlage steckst, hat Dein PG dann eine IP-Adresse aus dem IP-Range des Touchpanels oder aus einem anderen Netzwerk? Hier könnte dazu kommen, daß TIA sich selber eine IP passend zum Touchpanel gibt und es deshalb funktioniert - was aber nicht funktioniert, wenn tatsächlich Router zwischen PG und Panel sind.

Harald
 
Ich bin einen Schritt weiter gekommen:

Wenn ich beim "erweiterten Laden" den Haken bei "Alle kompatieblen Teilnehmer anzeigen" raus nehme, dann findet das TIA meine Touch Panel und ich kann sogar Laden. Online Verbinden geht aber selbst jetzt, nach dem ich mein Programm aufs Touch Panel geladen habe, nicht.

Mein PC befindet sich in "PC Netzwerk". CPU, Frequenzumrichter und Touch Panel befinden sich im "Anlagen Netzwerk". Wenn ich meinen PC ins "Anlagen Netzwerk" packe (Ethernetkabel in Switch direkt vor der Anlage) funktioniert alles, wie es soll.

Mein größtes Problem hat sich jetzt erledigt, wäre aber trotzdem coll, wenn es noch eine Lösung gibt um auch eine Online Verbindung zum Touch Panel zu bekommen.
 
Ich habe nur sehr wenig Erfahrung mit TIA und deshalb eine Frage:
Was ist eine "Online Verbindung zum Touch Panel"? Wozu braucht man die?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich beim "erweiterten Laden" den Haken bei "Alle kompatieblen Teilnehmer anzeigen" raus nehme, dann findet das TIA meine Touch Panel und ich kann sogar Laden. Online Verbinden geht aber selbst jetzt, nach dem ich mein Programm aufs Touch Panel geladen habe, nicht.

Das Problem wirst du vermutlich so schnell leider nicht gelöst bekommen.
Ich hab das mit mehreren von den blöden Dingern...

Scheinbar hat Big-S da nen riesen Bug drin, was die Verbindung für Laden und Online-Verbinden angeht...

MfG Fabsi
 
ich versuche mein HMI Config auf HMI Unified zu übertragen.
Das Hmi finde ich ,nach dem ich suche starten drücke aber wenn ich Das Config laden möchte.
taucht ein Fehler ,dass das zielgerät nicht erichbar .
LG
Fares
 

Anhänge

  • Unbenannt.PNG
    Unbenannt.PNG
    50,4 KB · Aufrufe: 18
Zurück
Oben