Hallo zusammen,
ich lese häufig in Lastenheften von Kunden u.a. den Punkt Rezepturen. Dort ist oft die Rede, dass Rezepturen auch von übergeordneten Systemen geladen werden können.
Meistens sind das allgemeine Lastenhefte von Kunden die nicht spezifisch für jede Maschine gelten.
Es kann aber trotzdem irgendwann kommen, dass es uns auch "erwischt"

Gibt es irgendwo Lösungen wo man sowas schon realisiert hat ?
Ich stelle mir vor dass von außen über ein CP Daten nach unten geschrieben werden, z.B. in ein DB, und dann über ein Triggerbit der Anlage zugewiesen werden.
Die Frage wäre wie kanalisiere ich, ob ich Werte aus der lokalen Rezeptur im HMI, oder von extern in die Anlage lade ?
Wahrscheinlich sind dazu VB-Scripte erforderlich o.ä. ?

Danke für Infos
 
Hallo
für sowas nutze ich echocollect von softing, damit kann ich mehrere Steuerung in eine Datenbank und wieder zurück schreiben lassen, echocollect ist relativ einfach zu parametrieren, für die Datenbank war aber ein Kollege zuständig.
Für die Lese bzw. Schreibanweisung reicht dann ein Bit
Ich nutz es zwar hauptsächlich für die Datenerfassung von 8 Hydraulikpressen, funktioniert aber auch gut um Pressdruck oder Temperaturen zu ändern, oder eben Rezepturen am Server zu speichern.
Für die Benutzeroberfläche war aber ebenso ein EDV-Kollege zuständig

Lg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo outrider,
ich habe schon rezepturen im csv format auf einem server abgelegt (funktion über z.b. einen button in wincc flex)
diese können dann dort verändert und bei bedarf wieder zurück geladen werden.
das antriggern von extern ist auch möglich (z.b. in einem script)

grüße,
 
Du kannst dir in einem Script-fähigen Panel (am Besten natürlich in einer PC-Runtime) auch die Rezept-Verwaltung relativ einfach selbst erstellen. Dann hast du (fast) alle Freiheitsgrade und kannst auch Dinge mit einprogrammieren / einbauen, die die Visu so von selbst gar nicht kann (wie z.B. Wer hat welchen Wert wann geändert und was war der alte Wert).

Gruß
Larry
 