WinCC Flex Siemens KTP600 Basic Color DP: Eingeschränkte Funktionen oder Fehler?

Qnkel

Level-1
Beiträge
99
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,
wir haben an diversen 300er CPUs per MPI das KTP 600 Basic Color DP in Betrieb (6AV6 647-0AC11-3AX0) im Einsatz.

Gegenüber den älteren TP177 fehlen uns die Funktionen einen Button per Variable für die Bedienung zur sperren und das bei der Kurvenanzeige kein "Puffer bitgetriggert" mehr gibt sondern nur noch "Echtzeit zyklisch".

Liegt das schlicht am Panel, dass das nicht unterstützt wird oder kann man das irgendwie aktivieren?

Software: WinCC flexible 2008 SP3 Compact.
 
einen Button per Variable für die Bedienung zur sperren

Ist mit der richtigen Programmierung allerdings möglich...

z.B. indem du den aktuellen Benutzer umschaltest und dadurch einige Button gesperrt werden... (Dann kommt eben die PW-Abfrage)
(Die Lösung fällt mir auf die Schnelle ein, gibt sicherlich noch angenehmere)
Ah, grad noch ne Idee z.B. einen Button gleichen Aussehens per Variable halt sichtbar eine Ebene oben drüber schalten und per Sichtbar halt schalten. Dann kannst du den eigentlichen Button nicht mehr sehen und auch nicht bedienen ;)


MfG Fabsi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ne ist definitiv das Panel, die Funktionalität ist dort "ein wenig" gestutzt.
Für die Bedienbarkeit gibt's nur die Möglichkeiten wie von Fabpicard beschrieben, statt des gleichen Buttons könnte man auch noch unsichtbare Buttons nehmen, ist aber das selbe.
 
Ja, das mit dem Button haben wir im Programm gelöst - das war jetzt nicht das Problem, ist halt beim TP177 nur komfortabler.

Aber die Sache, dass Kurven aus nem Puffer (Array) nicht möglich sind, ärgert mich schon.
 