Guten Tag zusammen,

Wir haben von einem Kunden ein vom Anlagenlieferant erstelltes V11 Projekt für ein TP700 Comfortpanel übernommen. Das ist jetzt Jahre her.
Wir haben das Projekt zum Zeitpunkt unseres Umbaus an unsere Anlagenänderungen angepasst und wieder auf das Panel vor Ort übertragen.

Wenn es nun zu einem Supportfall kommt und wir uns über eine VPN Verbindung mit dem Netzwerk unseres Kunden verbinden und das Panel hier auf dem PG simulieren, druckt der im PG als Standarddrucker eingstellte Drucker nach dem Beenden der VPN Verbindung jedesmal die zum Zeitpunkt des Verbindungsaufbaus anstehenden Fehlermeldungen aus. Das Verhalten hat sich auch nach einem Upgrade des Projekts auf V13 nicht geändert.

Ich habe nun das gesamte Programm durchsucht wo man das einstellen kann, dass die Simulation so ein Verhalten zeigt, aber habe nichts gefunden.
Kann mir da vielleicht jemand einen Tipp geben? Ein Skript ist nicht hinterlegt und auch sonst habe ich kein eingestelltes Ereignis gefunden, welches einen Druckauftrag startet.

Ich vermute, dass die Ursache dafür, dass er das erst druckt wenn wir die VPN Verbindung trennen, die ist, dass mit dem Aufbau der VPN Verbindung der Nezwerkdrucker nicht mehr erreichbar ist.

Vielen Dank,
Zombie
 
Hallo,

ich hatte so ein ähnliches Phänomen bei mir.
Bei mir lag es daran, dass ich den Haken "Protokoll" bei allen Meldungen gesetzt hatte. War wohl eine Standart-Einstellung.
Nach entfernen der Haken hat es bei mir auch nichts mehr gedruckt.
 