Hallo Leute,

ich habe hier ein WinCC Professional V14 Projekt wo einige E/A Felder nicht mehr mit vorhanden Variablen verbunden sind. Wie kann ich diese finden das ich das beheben kann und nicht jedes Feld anklicken muss und gucken muss ob es verbunden ist.

Danke schonmal

blackpeat
 
Beim Übersetzen zeigt TIA m.M.n. nicht verbundene Felder in der Info-Liste als Warnung an.
Durch Doppelklick darauf kommt man zu diesen Feldern.
 
Du könntest in alle Variablen auf der SPS einen definierten Wert reinschreiben, und dann in der Viu schauen welche Anzeigen diesen Wert nicht anzeigen.
Andererseits würde mich interessieren, wie du darauf gekommen bist, dass die Anzeigen nicht mehr mit Variablen verbunden sind? Normalerweise meldet WinCC das als Fehlermeldung beim kompilieren wenn keine Variablen eingetragen sind.

Sind die Anzeigen leer, obwohl in den Variablen auf der SPS was drinsteht? Falls dem so ist, schau mal nach, ob alle Variablen die WinCC abfragt, in der SPS auch vorhanden sind. Wenn WinCC eine Abfrage mit Fehler beantwortet bekommt, werden alle Werte dieser Abfrage verworfen.
 
es gibt in den Runtime-Einstellungen im WinCC Professional Projekt eine Einstellung
"Compiler-Optionen -> Keine erweiterte Variablenprüfung am Bild"

Das ist standardmäßig angekreuzt. Schalte das mal aus, dann bekommst du möglicherweise Warnungen.

Gruß, Nico
 