WinCC Flex Temperaturwert (REAL) in Kurvenanzeige darstellen

DerMatze

Level-1
Beiträge
525
Reaktionspunkte
21
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

Temperaturwerte werden in ein Variablenarchiv abgelegt und können in einer Kurvenanzeige visualisiert werden.
Das klappt auch soweit alles.
Folgendes ist mir aufgefallen was ich mir nicht erklären kann:
Beispiel: Aussentemperatur!
Diese wird als Real visualisiert und korrekt angezeigt (mit einer Kommastelle, bei Frost auch mit "-")
In der Kurvenanzeige ist jedoch das Komma um eine Stelle versetzt, warum?
Es ist die selbe Variable die angezeigt wird.
Bei 4,5°C wird im "normalem E/A Feld" die 4,5 angezeigt, in der Kurvenanzeige wird diese Variable mit 45,000000 angezeigt.

Hinweis:
Die Temperatur wird PT100 gemessen, der Messwert als INT eingelesen und noch in der S/ in REAL gewandelt (ITD, DTR).

-- WinCC flexible 2008 SP3 --

Gruß
DerMatze
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das war ein Stichwort, ich war der Meinung das Problem liegt bei flex, was auch bedingt so war.
1. einige E/A Anzeigen hatten ein "Komma" was gar kein Komma war, es handelte sich um eine Linie die das Komma darstellte, daher dachte ich, die Werte aus der S7 sind schlüssig
2. die Werte in der Kurvenanzeige waren somit schon "korrekt", da die S7 diese Werte so lieferte

Also im Programm das Komma um eine Stelle verschoben.
Alle betroffenen E/A Felder Korrigiert.
 
Zurück
Oben