WinCC-Flexible und Grenzwerte.

Tigerkroete

Level-1
Beiträge
245
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich wollte es erst bei dem aktuellen Beitrag von CrazyCat hinzuschreiben, jedoch ist sein Problem viel spezieller.
Die Maschinenbediener sollen nur Werte von z.B. 0-100 eintippen können.
Leider habe ich mir schon sagen lassen, dass ich keine Skripts benutzen könne, da ich ein TP177A verwende.
In der Hilfe wird mir gesagt, dass ich auf Eigenschaften->Grenzen gehen soll. Soweit so gut, nun sehe ich das eingefügte Bild. Dann solle ich laut Hilfe auf das "Kontextmenü" gehen und dort "Konstante" auswählen.
Doch welches Kontextmenü? Ich kann lediglich die farbigen Vierecke anklicken und habe dann die Auswahl zwischen schwarz, dunkelgrau, hellgrau und weiß.

Vielen Dank,
Tigerkroete
 

Anhänge

  • Grenzen.JPG
    Grenzen.JPG
    16,6 KB · Aufrufe: 28
Hi,
du musst dem Eingabefeld eine Variable angeben, die beschrieben werden soll. Diese Variable siehst du dann im Menübaum "Variablen". Unter "Eigenschaften" kannst du dann die Grenzwerte dieser Variablen angeben. Also nicht im E/A-Feld selbst. Dort kannst du nur ne Farbänderung bei erreichen dieser Grenzen parametrieren.
 
Zurück