Hi, wer kann mir Tipps bezüglich Uhrzeitsynchronisation zwischen einer S7-300 und einem HMI-Touchpanel TP 170 B geben (evtl. verwendbare Bausteine etc.) ? :D

Danke!!!
 
Hallo, ich habe das erst kürzlich gemacht mit einem OP170B. Das ist zum TP170B kompatibel. Benötigte Synchronisation in beide Richtungen. Das wird über Steuerungsaufträge realisiert.
OP -> CPU: Auftrag 40
CPU -> OP: Auftrag 14 und 15
Ich stelle die CPU-Uhr mit einem Tastendruck am OP, bei jedem CPU-Anlauf wird die CPU-Uhr zum OP übertragen, da die Uhr im OP nicht Batteriegestützt ist.
Du mußt am OP folgende Bereichszeiger einrichten:
1. Auftragsfach
2. Datum/Uhrzeit
Schau mal hier nach: http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=763&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Da habe ich mir auch etwas Hilfe geholt.
 