    Hi, wer kann mir Tipps bezüglich Uhrzeitsynchronisation zwischen einer S7-300 und einem HMI-Touchpanel TP 170 B geben (evtl. verwendbare Bausteine etc.) ?

    Danke!!!
    Zitieren Zitieren Gelöst: Uhrzeitsynchronisation S7-300 <---> TP 170 B  

  2. "Hallo, ich habe das erst kürzlich gemacht mit einem OP170B. Das ist zum TP170B kompatibel. Benötigte Synchronisation in beide Richtungen. Das wird über Steuerungsaufträge realisiert.
    OP -> CPU: Auftrag 40
    CPU -> OP: Auftrag 14 und 15
    Ich stelle die CPU-Uhr mit einem Tastendruck am OP, bei jedem CPU-Anlauf wird die CPU-Uhr zum OP übertragen, da die Uhr im OP nicht Batteriegestützt ist.
    Du mußt am OP folgende Bereichszeiger einrichten:
    1. Auftragsfach
    2. Datum/Uhrzeit
    Schau mal hier nach: http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewt...asc&highlight=
    Da habe ich mir auch etwas Hilfe geholt."


  3. #2
    Registriert seit
    31.10.2003
    Beiträge
    265
    Danke
    23
    Erhielt 37 Danke für 31 Beiträge

    Standard

    Hallo, ich habe das erst kürzlich gemacht mit einem OP170B. Das ist zum TP170B kompatibel. Benötigte Synchronisation in beide Richtungen. Das wird über Steuerungsaufträge realisiert.
    OP -> CPU: Auftrag 40
    CPU -> OP: Auftrag 14 und 15
    Ich stelle die CPU-Uhr mit einem Tastendruck am OP, bei jedem CPU-Anlauf wird die CPU-Uhr zum OP übertragen, da die Uhr im OP nicht Batteriegestützt ist.
    Du mußt am OP folgende Bereichszeiger einrichten:
    1. Auftragsfach
    2. Datum/Uhrzeit
    Schau mal hier nach: http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewt...asc&highlight=
    Da habe ich mir auch etwas Hilfe geholt.

  4. #3
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi Andre, das ging ja schnell. Werde mich gleich an die Arbeit machen.
    Danke nochmals.
    Gruss Peter

Ähnliche Themen

  1. uhrzeitsynchronisation
    Von ladychaos im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 10:32
  2. Uhrzeitsynchronisation
    Von elektrohippi im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 20:04
  3. Uhrzeitsynchronisation 414-3
    Von saxi im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 12:10
  4. Profibus-Uhrzeitsynchronisation
    Von knabi im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 09:55
  5. Uhrzeitsynchronisation OP -> CPU
    Von andre im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.04.2004, 17:38

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •