WinCC PDL-Dateien projektübergreifend verfügbar machen

kroth.s

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

für firmeninterne Zwecke habe ich für selbst programmierte Bausteine (SCL) eine Online-Hilfe erstellt und diese in einer Bibliothek zusammengefasst. Um Bausteine mit Online-Hilfe und dazugehörigen pdl-Dateien zu installieren, habe ich anhand der Programmieranleitung für PCS7 ein Setup erstellt. Das funktioniert auch alles soweit, die Bausteine sind vorhanden und die Online-Hilfe ist im CFC-Plan über F1 aufrufbar.

Hier nochmal die verwendete Hilfe: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/429/21402429/att_6745/v1/s7jpab_a_d.pdf

Als Einziges funktionieren diese Punkte in der Setup-Beschreibung nicht, die WinCC betreffen (Seite 76 in der Hilfe):
· Kopieren der Prototypbilder in ein beliebiges Unterverzeichnis im Unterverzeichnis
Options\Pdl des WinCC-Verzeichnisses. Sinnvollerweise sollte
dieses Verzeichnis denselben Namen haben, wie das, in das die Bausteinbibliothek
kopiert worden ist.

· Kopieren der Scripts in ein beliebiges Unterverzeichnis im Unterverzeichnis
aplib des WinCC-Verzeichnisses. Sinnvollerweise sollte dieses Verzeichnis
den selben Namen haben, wie das, in das die Bausteinbibliothek kopiert
worden ist (z.B. das Unterverzeichnis Options\Pdl\mylib).

Laut Anleitung sollen Prototypbilder (ich nehme an, es sind die pdl-Dateien gemeint) in ein Unterverzeichnis kopiert werden -> C:\Program Files\SIEMENS\WINCC\Options\PDL\mylib (mylib ist hier nur als Beispiel)
Dies funktioniert auch, die Bilder sind in dem Ordner, der den gleichen Namen wie meine Bausteinbibliothek hat. Allerdings hätte ich erwartet, dass diese nun auch im WinCC Explorer im Ordner des Graphics Designer unter den anderen Bildern, die von SIEMENS bereit gestellt werden, zu finden sind.
Ich habe meine pdl-Dateien auch schon in den Ordner FaceplateDesigner, faceplatedesigner_v6 und APL verschoben, um zu testen, ob es an dem Ordern liegt, auch hier wurden meine pdl-Dateien nicht angezeigt.
Benannt sind die Dateien mit "@PCS7TypicalsNAME.pdl" oder mit @PG_NAME.pdl" (NAME ist hier nur als Beispiel).
Am Ende sollen die pdl-Dateien unabhängig von einem Projekt im WinCC Explorer im Ordner Graphics Designer zu finden sein.

Muss eventuell in der registry-Datei etwas zusätzlich geschrieben werden für WinCC oder liegt es an den pdl-Dateien?
Und welche Scripts sind hier gemeint? Die, die man in WinCC schreiben kann unter Global Script?

Ich hoffe, man kann mir weiterhelfen und bedanke mich schon im Voraus für jede Hilfe.

Mit freundlichen Grüßen,

kroth.s
 
PDl Dateien sind die Bilddateien für dein WinCC system.
Diese müssen immer in dem Ordner:

Projektordner\GraCS\

liegen.
Wenn es sich um ein Projekt mit integriertem WinCC handelt liegen die Dateien in dem Ordner:

Projektordner\wincproj\spezifischer ordner\GraCS

Die fett gedruckten Ordner können variieren.

Ich hoffe ds hilft.
Gruß Timbo
 
Zurück