Hallo,

gibt es bei der Kurvenannzeige für die TIA Comfort Panels die Möglichkeit etwas dynamisch in Runtime zu ändern?

also z.B.
- nen Button mit welchem ich die Kurvenanzeige für Messwert A aufrufe
- nen anderen Button, mit welchem ich die gleiche Kurvenanzeige aber für Messwert B aufrufe
- nen Button + EA-Feld mit dem ich zu einem bestimmten Datum/Uhrzeit in der Kurvenanzeige springe
- eine Möglichkeit, bestimmte Kurven in einer Kurvenanzeige ein/auszublenden

also sozusagen mit nem Script verschiedene Eigenschaften der Kurvenanzeige für Variablenarchive in Runtime zu verstellen??

Gruß.

PS: ich bin von WinCC 7 verwöhnt ;)
 
Mir ist nur die Variante mit unterschiedlichen Kurvenanzeigen, die übereinander liegen und unterschiedlich parametriert sind, von denen du die Sichtbarkeit umschaltest, bekannt ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mir ist nur die Variante mit unterschiedlichen Kurvenanzeigen, die übereinander liegen und unterschiedlich parametriert sind, von denen du die Sichtbarkeit umschaltest, bekannt ...

Naja, zumindest schon mal besser als xx Bilder zu erstellen... Hmm, aber trotzdem irgendwie unschön. F
 
Hallo,
- nen Button mit welchem ich die Kurvenanzeige für Messwert A aufrufe
- nen anderen Button, mit welchem ich die gleiche Kurvenanzeige aber für Messwert B aufrufe
- nen Button + EA-Feld mit dem ich zu einem bestimmten Datum/Uhrzeit in der Kurvenanzeige springe
- eine Möglichkeit, bestimmte Kurven in einer Kurvenanzeige ein/auszublenden
1/2) Nein, keine Chance.
Selbst wenn man ein zentrales Archiv projektiert und dann mit "Kopiere Archiv" was rein schiebt passen die Variablennamen nicht zusammen.​

3) Das mit dem Zeitbereich geht, eben mit der "externen Zeit"wie du schon bemerkt hat.
Dazu brauchst du einen DateTime den du eben erstellen, verwalten, eingeben, etc. musst.​
Man kann auch die beiden Y-Achsen variabel gestalten. Braucht dort für Anfang/Ende aber auch gleich wieder 4 Variablen. Bei der x-Achse ist der Zeitbereich fix.
Bei den Y-Achsen kann man zwar mit Anfang/Ende den Bereich-Vorgeben, die Skalierung der Achse ist aber fest.
Man kann so also die Y bedingt zoomen. Nächstes Problem ist dass du deine Button-Eingabefelder separat irgendwo neben dem Control anordnen musst.
Sehr umständlich.


4) Ausblenden ist ebenso nicht.
Mit V14 dürfen wir wenigstens die Linenstärke (fest) einstellen, sonst hab ich keine Fortschritte gegenüber v13 bemerkt.​
Da müsste man nachforschen ob man an die Strichstärke per VBS drankommt, dann könnte man zumindest "hervorheben"
Glaube aber nicht.​

Das Trendcontrol ist mühsehlig und der Kunde fragt immer wieder.. "Wie, das ist nicht möglich?"

PS: Ich hab die Buttons z.B. in nem eigenen PopUp
TIA_vWinCCAdvSetTrend.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
hmm, danke.
sieht so aus als muesste man auf CE Ebene was machen... hab ich aber nicht die Zeit...
Keine Ahnung was die sich bei der Kurvenanzeige gedacht haben. Das man nicht mal komfortabel zu den Daten von der letzten Woche springen kann...