TIA Ein Mobile Panel an mehreren Steuerungen verwenden

koderko

Level-2
Beiträge
125
Reaktionspunkte
31
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, hat jemand schonmal ein Mobile Panel (in unserem Falle ein KTP900F) für mehrere Steuerungen projektiert? Welche verschiedenen Ansätze gibt es? Danke für eure Anregungen!
 
Ich mache so etwas bei mit mit einem Mobile Panel 277. Unter Verbindungen in WinCC flex oder TIA müssen dann halt mehrere Verbindungen
mit den entsprechenden IP Adressen eingerichtet werden. Wie es sich mit den F-Funktionen verhält, kann ich nicht beantworten.

Mit Grüßen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für deine Antwort. Ich habe mich eben auch noch intensiver mit diesem Thema beschäftigt und festgestellt, dass meine Frage viel zu allgemein formuliert ist. Es geht darum, eine Anlage mit mehreren Steuerungen mit einem Mobile Panel zu bedienen. Da alle Steuerungen über Ethernet vernetzt sind, kann das Panel sowieso an jeder beliebigen Anschlussbox auf jede Steuerung zugreifen. Ich muss also doch die Nummer des Anschlusspunkts auswerten...F-Funktion ist auch nicht so trivial. Muss mir das ganze noch genauer durch den Kopf gehen lassen :)

//edit: Das KTP900 hat auch noch eine Überbrückungszeit von 5 Minuten. Man kann also nicht davon ausgehen, dass das Panel aus ist sobald der Stecker gezogen ist. Muss man evtl. auch noch beachten!
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn es mehrere gleiche Anlagen sind, gibt es zumindest bei der alten Baureihe ja noch das Zonenkonzept ( mittels FUNK / RFID ).
D.h. man geht mit einem Panel spazieren und loggt sich an einer Anlage an ( bei RFID muss man es ca. 10cm nahe an eine Karte halten,
bei den FUNK Modulen muss man ein einer definierten Nähe des Senders sein ( kann für jede Zone eingestellt werden ).

Mit Grüßen
 
Mal die F-Kommunikation außen vor gelassen:

Wenn du an den verschiedenen HMI-Anschlussboxen die identischen Bilder haben willst, musst du eigentlich nichts beachten. Die Anschlussboxen brauchen natürlich jede ihre eigene ID(per Dreh-Schalter einzustellen).

Möchtest du an den verschiedenen Anschlussboxen unterschiedliche Visualisierunegn haben (z.B. Nur den Anlagenteil, wo auch das HMI eingesteckt ist), musst du das über die Zonen machen. Dann brauchst du allerdings für jede Zone auch deine separaten Seiten. Das HMI erkennt anhand der Anschlussboxen-ID in welcher Zone es sich befindet (Box-ID 1 = Zone 1, ID 2 = Zone 2 etc.) und greift dann (wenn eingestellt) eben auf die jeweilige "Startseite" der Zone zu. Diese solltest du so gestalten, dass du nicht ausversehen beim durchs Menü klicken in eine andere Zone landest.

Für die F-Kommunikation gibt es dann spezielle Bausteine, welche dir das An- und Abmelden ermöglichen und die Auswertung des Not-Halt-Schlagtasters und des Zustimmtasters übernehmen.
Bei mehr Interesse kann ich dir da genaueres dazu sagen.

Gruss.
 
HI,

im folgenden LINK findest du ein Projektierungsbeispiel (TIA V14) inkl. PDF und ein "Getting started" PDF. Lese dir erstmal beide PDF's durch, das sollte reichen.


-chris
 
Die Infos sind leider nur wie man mit einer CPU die F-Kommunikation erstellt, jedoch brauche ich wie man auf 2CPU's mit einem KTP900F F-Kommunikation macht.
Danke nochmals :)
 
Ob das Panel auch die F-Kommunikation mit mehreren CPU's gleichzeitig übernehmen kann, kann ich dir leider nicht sagen. Dazu müsste das Panel und die Anschlussboxen in allen Steuerungen projektiert sein (vermute ich). Ich könnte mir auch vorstellen, dass alle Steuerungen in einem Projekt vorhanden sein müssen. Ob es da Kommunikationsprobleme gibt oder es generell geht, weiß ich wie gesagt leider nicht. Wenn du eine Lösung gefunden hast, würde die mich aber auch interessieren.

Mal so aus der Hüfte geschossen:
Besteht die möglichkeit die F-Kommunikation mit nur einer CPU zu machen, diese macht wiederum die F-Kommunikation mit den anderen CPU's?
Für die Bedienung der anderen Anlagen(teile) kannst du ja jeweils eine Verbindung im HMI anlegen, damit der Zugriff auf die jeweilige CPU erfolgen kann.

-chris
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin A3Q,

Für die F-Kommunikation gibt es dann spezielle Bausteine, welche dir das An- und Abmelden ermöglichen und die Auswertung des Not-Halt-Schlagtasters und des Zustimmtasters übernehmen.

Ist es also tatsächlich möglich, ein KTPx00F an mehreren Steuerungen mit F-Funktionen über Profisafe zu realisieren?
SIEMENS hat gesagt, dass das nicht geht. Also ich kann nur mit ein paar Tricks das mobile Panel als IO-Device an mehreren Steuerungen anschliepen, aber F-Kommunikation würde nicht gehen.
Was für Informationen hast Du dazu?

VG

MFreiberger
 
Moin A3Q,

Ob das Panel auch die F-Kommunikation mit mehreren CPU's gleichzeitig übernehmen kann, kann ich dir leider nicht sagen. Dazu müsste das Panel und die Anschlussboxen in allen Steuerungen projektiert sein (vermute ich). Ich könnte mir auch vorstellen, dass alle Steuerungen in einem Projekt vorhanden sein müssen. Ob es da Kommunikationsprobleme gibt oder es generell geht, weiß ich wie gesagt leider nicht. Wenn du eine Lösung gefunden hast, würde die mich aber auch interessieren.

Mal so aus der Hüfte geschossen:
Besteht die möglichkeit die F-Kommunikation mit nur einer CPU zu machen, diese macht wiederum die F-Kommunikation mit den anderen CPU's?
Für die Bedienung der anderen Anlagen(teile) kannst du ja jeweils eine Verbindung im HMI anlegen, damit der Zugriff auf die jeweilige CPU erfolgen kann.

-chris


ok, da war ich mit meiner Frage zu spät.
Meines Wissens geht es nicht (war auch die Aussage von SIEMENS). Denn der F-Controller braucht fest zugeordnete F-Devices. Diese feste Zuordnung im TIA verhindert, dass ein F-Device mehreren Controllern zugeordnet werden kann. Es ist nicht möglich wie z.B. in der "einfachen" IO-Kommunikation mit Shared-Devices zu arbeiten.

VG

MFreiberger
 
Moin A3Q,



Ist es also tatsächlich möglich, ein KTPx00F an mehreren Steuerungen mit F-Funktionen über Profisafe zu realisieren?
SIEMENS hat gesagt, dass das nicht geht. Also ich kann nur mit ein paar Tricks das mobile Panel als IO-Device an mehreren Steuerungen anschliepen, aber F-Kommunikation würde nicht gehen.
Was für Informationen hast Du dazu?

VG

MFreiberger


Siehe mein Beitrag #11

Ich denke nicht wirklich das es möglich ist die F-Funktionen gleichzeitig an mehreren Steuerungen zu nutzen. Wenn du dazu schon auch eine Rückmeldung von Siemens hast, ist das wohl auch erstmal so bestätigt.


-chris
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin i_sabo,

es ist leider nicht möglich ein mobile Panel mit F-Kommunikation an zwei Controller anzuschließen.
SIEMENS hatte mir da eine Möglichkeit genannt, die ich allerdings nicht nutzen würde:
Das KTPx00F EINEM Controller zuordnen (kann dann aber auch immer nur an diesem Controller gesteckt werden). Dann eine F-Kommunikation zwischen den beiden Controllern aufbauen und die F-Signale vom Panel zwischen den Controllern austauschen.

VG

MFreiberger
 
Moin A3Q,




ok, da war ich mit meiner Frage zu spät.
Meines Wissens geht es nicht (war auch die Aussage von SIEMENS). Denn der F-Controller braucht fest zugeordnete F-Devices. Diese feste Zuordnung im TIA verhindert, dass ein F-Device mehreren Controllern zugeordnet werden kann. Es ist nicht möglich wie z.B. in der "einfachen" IO-Kommunikation mit Shared-Devices zu arbeiten.

VG

MFreiberger

Das habe ich mir auch gedacht. Wie sieht es aber mit dem Vorschlag aus?

Mal so aus der Hüfte geschossen:
Besteht die möglichkeit die F-Kommunikation mit nur einer CPU zu machen, diese macht wiederum die F-Kommunikation mit den anderen CPU's?
Für die Bedienung der anderen Anlagen(teile) kannst du ja jeweils eine Verbindung im HMI anlegen, damit der Zugriff auf die jeweilige CPU erfolgen kann.

Kann man wenigstens die "normale" Verbindung im HMI zu mehreren Steuerungen Projektieren, um wenigstens die Anlagenteile bedienen zu können?

-chris
 
Zurück
Oben