WinCC Flex KTP 600 Basic Color DP Datensicherung/Programm ändern

Dohn

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,

ich arbeite seit ein paar Wochen bei einen neuen arbeitgeber und wurde gebeten eine Datensicherung an einen KTP 600 durchzuführen.
Ich hab jetzt schon alle mir bekannten möglichkeiten durchprobiert aber ich bekomme keine Verbindung zumPanel.

Erst mal das wichtigste:

KTP 600 color DP 6AV6 647-0AC11-3AX0
PC Adapter USB A2 6GK1571-0BA00-0AA0
Simatic ProSave V10.0.1.0
WinCC Flex 2008

Mir wird immer gesagt das keine verbindung aufgebaut werden kann und das ich Kabel, Schnittstelle usw überprüfen soll.
Wenn ich aber auf eine Cpu zugreifen möchte hab ich da keine Probleme.

Ich habe es versucht mit:
Prosave über die CPU und mit Prosave direkt am Panel
Prosave über WinCC gestartet und beide möglichkeiten.

Ich hab sogar das Panel auf Transfer gestellt.

Da ich heute ein neues Panel als ersatzgerät bekommen hab und Trozdem nicht drauf komme wenn ich mich heute an euch da ich ja anscheind etwas grundlegen

Ich wäre euch sehr verbunden wenn mir jemand etwas hilfstellung leisten könnte oder mich in die richtige richtung schubsen könnte.


Gruß

Dohn
 
Ich hatte das Mal das mir ein Antivirus programm die Treiber irgendwie manipuliert hat. Da war genau deine Situation. 314C CPU ja. Panel KTP600 Nein
Nach Std im Support kam dann der Übeltäter avarest oder Kaspersky (weiß nicht mehr welches es war) heraus.
Antivirus deinstalliert. Simatic Net Treiber wieder installiert und dann ging es

Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ist denn die Schnittstelle des PG / PC richtig eingestellt ( MPI oder Profibus, freie Adresse für das PG gewählt )
Wenn du Step7 installiert hast, kanst du unter Extras / PC/PG Schnittstelle die Einstellungen vornehmen.

Oder in der Systemsteuerung unter "PG/PC Schnittstelle einstellen".

Wichtig ist:
Was ist eingestellt? Profibus oder MPI
Welche Baudrate ist eingestellt
Welche PB / MPI Adresse hat das Panel

Nachschauen, was eingestellt ist könntest du direkt am Panel in der Systemsteuerung.

Mit Grüßen
 
Im Handbuch (onlineversion):
https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/31032678?c=40328481675&lc=de-WW
Sind unter:
Einbauen und anschließen
Bediengerät anschließen
Programmiergerät anschließen
(oder)
Projektierungs-PC anschließen

Jeweils Hinweise auf die Dipschalterstellungen und das man das HMI damit es Änderungen daran übernimmt, auch Ausschalten soll...

Hat hier alles nach Anleitung gestimmt zu deiner gewählten Variante?

Dann kann es noch passieren, das du zwar im Step-7 die korrekte PG/PC eingestellt hast, beim Starten von WinCC Flex diese aber automatisch geändert wird ;) Nur so als Hinweis, falls du entsprechenden Hinweis der Software ignoriert hast...

MfG Fabsi
 