Hallo zusammen,

ich habe ein kleines "Problem" mit der Benutzerverwaltung im TIA Portal ( V14 ).

Habe wie üblich in meinem aktuellen Projekt eine Benutzerverwaltung mit drei Benutzergruppen angelegt...die da wären.

Administratorengruppe --> Rechte: Übergeordnet, Einrichten, Benutzen
Einrichtergruppe --> Rechte: Einrichten, Benutzen
Benutzergruppe --> Rechte: Benutzen

Bin ich aber jetzt in meinem "Benutzerverwaltungsfenster" und logge mich als Einrichter ein, ist es mir leider nicht gestattet
einen neuen Benutzer anzulegen. Erst nachdem ich mich als Admin angemeldet habe, kann ich dieses tun.

Mein Problem ist nun:
Möchte den Einrichtern des Kunden ja keine Adminpasswörter geben, da diese ja logischerweise nicht in der Lage sein sollen

a) in der Benutzerverwaltung haufenweise Benutzer mit Adminrechten anzulegen und
b) nicht auf die nur für Admins freigegebenen Seiten zu gelangen

Was kann ich tun...bin für jede Antwort dankbar.
Vielen Dank vorab...

Mfg David
 
Hallo David,

ich hoffe bei TIA V14 geht's genau so wie bei V13:

Weise den Einrichtern die Berechtigung "Benutzerverwaltung" zu.
Diese dürfen dann bis zu Ihrer Ebene/Passwortlevel neue Benutzer anlegen / Passworte verändern.

Gruß
Peter
 
ich sehe gerade:

Benutzerverwaltung.png

ich habe in meinen Projekten die Nummern der Gruppen geändert (wegen Abfrage des Passwortlevels in der SPS - höhere Nummern = höhere Ebenen)
vlt. funktioniert es deshalb bei mir (oder an V13)
 
Hallo David,

schau mal in den Runtime-Einstellungen des Terminals:

dort Benutzerverwaltung - Hierarchieebene - Gruppenspezifische Rechte für die Benutzerverwaltung ankreuzen

Auszug aus der Hilfe:
Code:
Gruppe "Hierachieebene"
Kontrollkästchen "Gruppenspezifische Rechte für die Benutzerverwaltung"

Mit aktiven Kontrollkästchen verwalten Administratoren nur die Benutzer, deren Gruppennummer kleiner oder gleich ihrer eigenen ist.

Ein Administrator, dessen Gruppennummer z. B. 5 ist, kann nur Benutzer verwalten, deren Gruppennummer kleiner oder gleich 5 ist. D. h. auch, dass der 
Administrator Benutzer nur Gruppen zuordnen kann, die eine Gruppennummer kleiner oder gleich 5 haben.

daraus folge ich, dass Du auch wie in meinem vorherigen Beitrag die Gruppennummer anpassen musst.

Gruß und schönen Feierabend
Peter
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sieh' zu, daß Du immer mindestens einen selbst angelegten Benutzer der Benutzergruppe "Administratoren" hast, denn den Standard-Administrator kann jeder sperren, aber normal niemand mehr entsperren :roll: (Entsperren des Standard-Administrators geht nur über Import einer Benutzerdatei oder neu einspielen einer Benutzerverwaltung bzw. der ganzen Runtime)

Übrigens habe ich immer auch noch eine Gruppe "Programmierer" (Benutzergruppe/Benutzerlevel 8 ), die wie Administratoren alles dürfen, aber zusätzlich noch einiges mehr, indem bestimmte Bedienelemente nur bei Benutzerlevel 8 angezeigt werden :cool:

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
_db_

Du hast mehrere Themen gestartet in Forum "WinCC Flex".
Da du nicht mit WinCC Flexible arbeitest, sondern mit TIA sollte es in das Forum "HMI" ... "TIA" sein.
 
Zurück