TIA Schwierigkeiten bei Runtime-Simulation

aktar80

Level-1
Beiträge
44
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe ein Projekt zur Steuerung eines Asynchronmotors über einen FU erstellt (Aufbau siehe Screenshot Netzansicht). Netzansicht_.PNG

Eine Verbindung vom PC zur S7 315-2 PN/DP habe ich per ProfiNet realisiert. Das ist glaube ich hier so nicht sichtbar. Nun möchte ich das Ganze per Runtime testen. Dazu Baut das System ja eine Online-Verbindung auf. Leider wird dann von mir verlangt, dass ich die bereits vorhandene Verbindung (ProfiNet) abbreche.


Nun zu meiner Frage: Wie kann ich beide Vorhaben über die selbe Verbindung aufbauen ohne jedes Mal eine der beiden abzubrechen.

Ein weiteres Problem stellt sich mir dass das RT Icon grau hinterlegt ist. Mal Klappt es, ein andres mal nicht. Habt ihr eine Erklärung dafür oder vielleicht sogar eine Lösung. Falls ihr etwas zur Aufklärung braucht dann reiche ich das gern nach. (Wüsste nicht wo ich da ansetzen soll)

vielen Dank im Voraus
 
Hi,

wo sagt er das die Verbindung abgebaut werden muss, hast du da mal einen Medlung als screen oder so?
Der RT Button sollte aktiv sein wenn Du im projektbaum auf der WinCC RT stehst, wenn Du auf der PCStation oder CPU stehst dann wir der Button grau.
Eventuell kommt noch hinzu ob schon ein RT läuft oder nicht.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Fehlermeldung WinCC.PNG jetzt habe ich eine ganz andere Meldung.



zum Thema RT-Icon habe ich auch ein Screenshot gemacht. RT Icon.PNG
Meinst du an dieser Stelle? Also bei mir bleibt es grau. Ich muss über den Icon Simulation Starten gehen damit ich diese Meldung bekomme.
 
Hi,

die Meldung hat aber nix mit Verbindungen zu tun, dir fehlen halt einfach die Lizenzen!
Und das mit dem Button passt auch so, du hast ein WinCC Professional, der RT Button ist aber nur für das starten einer WinCC RT Advanced gemacht und auch nur dort sollte er aktiv sein.

Gruß
Christoph
 
Online Schnittstellen deaktivieren.PNG hier ist die Meldung von der die Rede war. Wie gesagt die Verbindung in der ich z.B. einen neuen Baustein in das Gerät laden kann und die Verbind zum RT soll mit der selben Verbindung aufgebaut werden.


zum Thema RT Button: Was kann ich denn jetzt noch machen. Ich erhalte die Meldung dass ich nur eine Demoversion nutzen kann, und dass auch nur für ein Paar Tage.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
zum Thema RT Button: Was kann ich denn jetzt noch machen. Ich erhalte die Meldung dass ich nur eine Demoversion nutzen kann, und dass auch nur für ein Paar Tage.

moin,

1. Lizenzkey übertragen
2. Du hast zum Übertragen des Bausteines PLCSim ausgewählt. Du musst auf Deine PLC verbinden.


Raik
 
Warum projektierst Du eine "HMI_RT [WinCC RT Professional]"?
Zum kennenlernen, testen und spielen reicht eine WinCC RT Advanced völlig aus. Und das Gute ist: die WinCC RT Advanced wird mit dem von Dir entdeckten RT-Button gestartet. Tip: lösche die WinCC RT Professional und erstelle eine neue WinCC RT Advanced
Während dem testen der WinCC RT Advanced werden Hinweise auf eine fehlende Lizenz bzw. zu viele Variablen kommen, doch die kannst Du alle wegklicken.

Harald
 
die Meldung die du im post 5 zeigst ist völlig normal wenn man die Simulation startet.
einfach mit ok bestätigen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank erst einmal dafür. Leider sind jetzt meine ganzen Bilder futsch, aber ich wollte das Ganze sowieso etwas anders gestallten. Habt ihr vielleicht noch einen Tipp wo ich etwas mehr Auswahl an Objekten habe. Unter Advanced hab ich ja noch weniger an Buttons zur Auswahl als vorher. Es gibt doch Sicherlich eine Möglichkeit meine Bibliothek zu erweitern?


LG Aktaro
 