Sonstiges TP700 Weisser Bildschirm mit Meldung nach Boot

400VOLT

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Community,

ich arbeite zur Zeit an meiner praktischen Schlussprüfung und muss eine Visualisierung mittels TP700 realisieren. Das Programm habe ich bereits, da dieses von einer bereits bestehenden Anlage verwendet wird.

Nun habe ich das Panel mit meinem PC verbunden und die Übertragung gestartet. Wie es scheint wollte TIA das OS updaten. Dies lief alles durch doch jeweils nachdem der Vorgang abgeschlossen wurde, kam mir in TIA die Meldung "Übertragung fehlgeschlagen [...] Verbindung abgebrochen."

Ich habe es erneut 2-3 Mal versucht mit der gleichen Reaktion. Nun nach dem vierten Anlauf erscheint nur noch ein weisser Bildschirm mit folgendem Text darauf:

TP700 Comfort
Version: 01.14.00.00
MAC: 28-63-36-B9-BE-7B

Update of operating System and reset to factory Settings initiated by the user
Please update the operating System with reset to factory Settings
(Panel is waiting 10 minutes for update)

Ich tappe im Dunkel! Wie soll ich denn ein update durchführen, wenn sich das TP nicht mehr bedienen lässt und auch via TIA Portal keine Verbindung mehr möglich ist? (Meldung: "Kein Aktiver Teilnehmer gefunden")

Kann mir jemand helfen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harald,

danke für deine Antwort. Ich habe bereits im Handbuch nachgeschaut und mich auch daran gehalten. Allerdings erscheint nur noch der weisse Bildschirm mit obigem Text in englisch. Ich kann nichts mehr am HMI bedienen und auch wenn ich die Stromversorgung des Panels unterbreche erscheint direkt der weisse Bildschirm.

Via Prosave hatte ich soweit keinen Erfolg, das es keine Verbindung mit dem HMI herstellen kann. Jedoch kann ich auch am HMI nicht auf die Einstellungen zugreifen und irgendwelche Transfereinstellungen verändern, was es mir nicht gerade leichter macht.

Sonstige Tipps oder hat jemand Erfahrungen damit gemacht?
 
ich gehe mal davon aus das du das über Ethernet verbunden hast.

ist das Panel noch über ein ping mit der alten Adresse erreichbar?
bei proface hast du auch wirklich den haken 'auf werkseinstellung zurücksetzen' gemacht?
das ganze geht auch unter tia. rechtsklick im projektbaum auf das Panel. dort hmi bediengerätewarnung/auf werkseinstellung zurücksetzen
ist im tia unter online-zugänge/erreichbare Teilnehmer was zu sehen?
wenn du s7-classic hast kannst du auch mal im s7-manager schauen unter zielsystem/Ethernet Teilnehmer bearbeiten. (ist aber eigentlich das gleiche wie vorige zeile)
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Volker,

ich habe mittlerweile mit Ethernett und mit MPI verbunden und alles versucht. Doch egal was ich an den Einstellungen vornehme komme ich nicht auf eine Verbindung (auch nicht via TIA Portal). Auch das Gerät anzupingen funktioniert nicht mehr. Eventuell habe ich die Schnittstelle im TP verändert, könnte es daran liegen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
An dem kaputten TP700 mußt und kannst Du nichts bedienen außer Betriebsspannung Ein/Ausschalten - das TP geht nach dem Einschalten selbständig in den Modus "Urladen" via Ethernet. Du mußt nur in ProSave das richtige Image auswählen und "Rücksetzen auf Werkseinstellungen" aktivieren und die am TP angezeigte MAC-Adresse eingeben. IP-Adressen werden für das OS-Update nicht benötigt, der PC sollte direkt mit dem TP700 per Patchkabel verbunden sein oder mache einen kleinen 0815-Switch dazwischen. Das ProSave sollte direkt auf dem PC-Windows laufen und nicht in einer VM, eine VM stört vermutlich den Verbindungsaufbau.

Wenn die Verbindung nicht auf Anhieb klappt, dann versuche es ruhig mehrmals.

Eventuell hilft auch, erst in ProSave [Update OS] zu starten und dann erst das TP einzuschalten (kann aber auch durch die neumodischen "hochintelligenten" Windows-Versionen mit automatischer Media-Erkennung (kein Kabel angeschlossen) vereitelt werden - das habe ich bei meinen PGs abgeschaltet. Mit dem kleinen Switch kann man die Media-Erkennung des Windows austricksen)

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben