Hallo zusammen,

lässt sich der Speicherplatz für das WinCCflex Projekt auf einem MP377 irgendwie erweitern?

Mein WinCCflex Projekt belegt ca 14MB von 12MB Garantiertem Speicher auf dem Panel.
Solange das Projekt nur etws über den 12MB ist läst es sich noch problem los übertragen, aber ab größer 14MB gehts dann nicht mehr.
Die Speichergrenze ist also nicht hart und absolut.

Im internen Flash Speicher sind noch 100MB frei.
Habe auch schon versucht das Projekt von der gesteckten CF Karte zu starten, geht aber nicht.

Läst sich da irgendwas trixen ?


Das Projekt selber besteht nur aus einem Rezept und halt vielen Artikell Bildern in einer Grafik Liste.


Danke
 
Mir ist kein Weg bekannt, wie man tricksen könnte. Aufgrund der Projektgröße hast du vermutlich einige Bilder ( Grafiken )
drin. Um Speicherplatz zu sparen, könnte man die Auflösung der Bilder verkleinern ( Also in WinCC rausnehmen, mit z.B. Paint verkleinern
und dann wieder einfügen ).

Mit Grüßen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde auch zunächst versuchen, den Speicherplatzbedarf der Bilder zu verringern, Auflösung auf das nötige veringern und Farbtiefe auf 256 Farben verringern.

Danach: im Control Panel / OP kann man den Ablagepfad der Runtime Datei einstellen, da kann man vermutlich auch einen Pfad zu einer Speicherkarte oder USB-Stick angeben.

Harald
 
Die Bilder wurden schon stärker komprimiert (jpg). Farbtiefe reduzieren wäre noch ne Idee.

Versucht das Projekt auf die CF Karte auszulagern war leider nicht erfolgreich. Hat nicht gestartet ?!?

Ideal wäre wenn man die Bilder gar nicht ins Projekt integrieren müsste. Sondern über Pfad und Dateiname anzeigen könnte
 
Die Bilder wurden schon stärker komprimiert (jpg). Farbtiefe reduzieren wäre noch ne Idee.

Versucht das Projekt auf die CF Karte auszulagern war leider nicht erfolgreich. Hat nicht gestartet ?!?

Ideal wäre wenn man die Bilder gar nicht ins Projekt integrieren müsste. Sondern über Pfad und Dateiname anzeigen könnte

JPEG-Kompression ist nicht das gleiche wie das reduzieren der Auflösung.
Ich nehme das urspüngliche Bild und ändere die Auflösung (MP377 hat 800x600 Pixel) so dass die Größe stimmt. Dann wird die Farbtiefe reduziert und dann wird ein JPEG mit entsprechender Kompression erstellt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Versucht das Projekt auf die CF Karte auszulagern war leider nicht erfolgreich. Hat nicht gestartet ?!?
Hast Du da auch der WinCC flex Runtime mitgeteilt, daß Du die kompilierten Projekt-Dateien (PDATA.FWX + PDATA.PW*) auf die CF verlagert hast (und hast vorsichtshalber danach das MP neu gestartet)? In meinem Beitrag #3 meinte ich die Einstellungen im Control Panel Dialog "Transfer Settings" im Register "Directories". Da kann man den (ggf. geänderten) Pfad zum kompilierten Projekt File angeben (Standard: \Flash\Simatic\) (siehe Handbuch Betriebsanleitung MP377 Kapitel 6.9 und das angehängte Bild). Die Einstellung sollte auch das WinCC flexible ES beim Transfer beachten - falls nicht, dann halt selber zu dem eingestellten Pfad verschieben.


Ideal wäre wenn man die Bilder gar nicht ins Projekt integrieren müsste. Sondern über Pfad und Dateiname anzeigen könnte
Bilder welche nicht im kompilierten Projekt File enthalten sind kann man mit dem Pocket Internet Explorer oder dem Wordviewer oder dem Pdf-Viewer anzeigen.

Harald
 

Anhänge

  • 15_2 Transfer_Directories.gif
    15_2 Transfer_Directories.gif
    7,5 KB · Aufrufe: 19
Hast Du da auch der WinCC flex Runtime mitgeteilt, daß Du die kompilierten Projekt-Dateien (PDATA.FWX + PDATA.PW*) auf die CF verlagert hast (und hast vorsichtshalber danach das MP neu gestartet)? In meinem Beitrag #3 meinte ich die Einstellungen im Control Panel Dialog "Transfer Settings" im Register "Directories".

Habe ich entsprechend angepasst. Und den simatic Ordner von /flash auf die CF Karte verschoben.
Neugestartet wurde das Display auch. Ist dann ohne Fehlermeldung nichts passiert ...
FullSizeRender.jpg


Bilder welche nicht im kompilierten Projekt File enthalten sind kann man mit dem Pocket Internet Explorer oder dem Wordviewer oder dem Pdf-Viewer anzeigen.
Ok das ist auch noch eine Idee
Mal schauen ob man diese Viewer nahtlos einbinden kann, d.h. ohne sichtbare Bedienelemente.
Und ob man danach noch Objekte darauf platzieren kann. Auf den Bildern werden mit dynamischen roten Kreisen Fehlerstellen auf dem Bauteil angezeigt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe ich entsprechend angepasst. Und den simatic Ordner von /flash auf die CF Karte verschoben.
Neugestartet wurde das Display auch. Ist dann ohne Fehlermeldung nichts passiert ...
Wieso den ganzen Simatic-Ordner verschoben? :confused: Das solltest Du nicht tun. Du sollst lediglich die Runtime-Projektdateien (PDATA.*) auf eine Speicherkarte verschieben und in dem Dialog bei "Project File" den Pfad zum Ordner auf der Memory Card angeben.

Ich habe es mal eben an einem MP377 15" und einer SD-Card ausprobiert und es hat auf Anhieb erwartungsgemäß funktioniert. Allerdings habe ich keine 14MB-Runtime-Datei gehabt, ich weiß nicht wie ich eine sooo große Datei erzeugen könnte...

Harald
 
Zurück