Hallo an alle erst eimmal,


Ich hab CPU 316 und ein OP15 (MPI) und ein OP 17 ( Profibus).

Hab im OP bereichzeiger ( Bildanwahl Eingestellt DB51.DBW0)

aber das OP Springt nicht auf das Bild

Ich hab es schon mit 2 Wörder versucht und mit 4 Wörder versucht


Mein Program:

OB1:

Call FC 5

U E 4.0
SPBN S_1
L 3
T DB51.DBW2

L51
T DB51.DBW0

SP_1 :NOP 0

Danke Jetzt schon erst mal
 
Kann es sein, dass du für beide Panels den gleichen Bereichszeiger verwendest?
Falls ja ... Das funktioniert nicht.
Aussdem solltest du den Steuerungsauftrag mit einer Flanke aufrufen
Und natürlich zudem musst du den Befehl (51) in den Bereichszeiger eintragen
Gruß
Blockmove
 