TIA WinCC Runtime Problem

Dennis1237

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir haben in der Firma jetzt neuerdings auf unseren Notebooks TIA V14 Installiert. Es gibt jetzt aber noch mehrer Projekte die mit V13 erstellt worden sind.

Wenn ich jetzt ein Projekt im TIA 13 öffne und dort die Runtime für eine PC-Station/Visualisierung starten möchte bekomme ich die folgende Fehlermeldung:

Das Datenformat der Projektierungsdatei "C:\xxx\pdata.fwc" mit der Version 13.0.1.0 ist inkompatibel zur installierten Runtime Version 14.0.0.0 Generieren Sie die Projektierungsdatei mit Runtime Version 14.0.0.0 erneut.


Was kann ich jetzt machen um diesen Fehler zu beheben ohne das Projekt auf TIA V 14 hochzurüsten??


Installierte Software ist:
SIMATIC WinCC Runtime Advanced V13.0SP2
SIMATIC WinCC Runtime Advanced Simulation V14.0 Upd2

Gruß
Dennis
 
Was kann ich jetzt machen um diesen Fehler zu beheben ohne das Projekt auf TIA V 14 hochzurüsten??

Installierte Software ist:
SIMATIC WinCC Runtime Advanced V13.0SP2
SIMATIC WinCC Runtime Advanced Simulation V14.0 Upd2
Bin der Meinung dass das nicht möglich ist.
Mit den Side-By-Side-Installationen bekommt man zwar schon mehrer Projektierungs-Versionen auf einen Rechner, aber nur eine Runtime.
Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege.

Listet TIA dann unter "Installierte Software" oder generell unter den Programmen in der Systemsteuerungen auch beide Runtime-Versionen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Als ich letztens auf einem Simatic IPC eine RT Advanced V14 SP1 installiert habe, hats dabei die V13 runtergeschmissen. Zumindest war in der Systemsteuerung nur der Eintrag für V14Sp1 zu sehen.
 
Hallo,

entschuldigt das ich mich jetzt erst wieder melde habe es Zeitlich vorher nicht geschaft.
@ChristophD der lösungsansatz beschäftigt sich ja nur mit der Simulation und diese Funktionierte ja auch noch. Nur die Runtime funktioniert nicht mehr.


@Ronin der Listet unter den Programmen nur die Runtime V13 da auch nur diese derzeit Installiert ist. Es wurde nie die Runtime für die V14 installiert.
Gruß
Dennis
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Welches HMI Gerät hast du im Projekt konfiguriert?
Wenn keine Runtime V14 installiert ist und die Meldung oben stimmen würde dann ist das die Simulation die du starten willst und nicht die RT!

Gruß
Christoph
 
so ich habe mal ein Screenshot der Fehlermeldung gemacht und angehänhängt. Die Fehlermeldung kommt wenn auf "Runtime auf den PC Starten" drücke. Wenn ich auf "Simulation" klicke kommt der fehler nicht

runtimer_fehler.jpg

Projektiert ist eine PC-Station mit HMI_RT Version 13.0.1.0

Gruß
Dennis
 
Zuletzt bearbeitet:
schau halt einfach in die Details der HmiRTm.exe , dort ist die Version sichtbar.
Und ich behaupte das bei dir dort eben nicht V13 sondern V14 steht !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich habe mir die HmiRT.exe jetzt mal angeschaut und du hast recht! Ich habe die Runtime jetzt noch mal einmal De-Insalliert und neu Installiert.
Jetzt scheint es so das die Runtime erstmal wieder richtig funktioniert. Ich habe aber auch nicht wirklich eine Idee warum das jetzt auf einmal Funktioniert hat ich habe das vorher auch schon ein paar mal neu De.- und wieder Installiert

Gruß
Dennis
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,

jup weil Simulation und RT bei TIA leider ein und dasselbe ist, sprich gleiches Verzeichnis und gleiche Dateien.
Und der letzte gewinnt, sprich die V14 RT Simulation überschreibt einfach die Daten der RT V13 und damit ist V13 RT nicht mehr nutzbar.
Daraus ergibt sich auch das Dilemma das man nicht RT und Simulation in unterschiedlichen Versionen auf einem System installieren kann.

Auch eine RT Re-Install bei installierter Simulation hilft da nicht wenn RT Versionsmäßig kleiner ist da einfach nix installiert wird da neuere Daten schon vorhanden sind.
Ziemlicher Designfehler was SW Abage betrifft , aber passt zu TIA ;)

Gruß
Christoph
 