Hallo an alle,

ich denke ich habe ein kleines Problem, ich habe ein Touch Panel der Firma EXOR und ich möchte es über den MPI Bus mit einer 315 2DP. Was muss ich in der Simatic Software alles einstellen? Ich hatte das Panel schon über Profibus laufen lassen, war alles kein Problem. Doch bei MPI tu ich mir weng schwerer, vielleicht ist es auch nur zu früh am Morgen. Wo kann ich die Teilnehmer Adresse einstellen und wie bindet man ein Panel in den MPI Bus ein?
 
Ein Panel kann in NetPro (Doppelklick auf die MPI - Verbindung im S7 Manager) projektiert werden und dort die MPI - Adressen vergeben werden.

Die EXOR - Geräte sind mir leider nicht geläufig, vielleicht wird die Einstellung des S7 - Managers nicht in die EXOR - Software übernommen.

In diesem Fall muss auch in der EXOR - Software die MPI - Adresse und die Verbindung eingerichtet werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die schnelle Unterstützung

Das Panel habe ich jetzt eingebunden und es funktioniert auch tadellos. Als ich es aber eingebunden habe, habe ich gleichzeitig meine Fähigkeit über Ethernet zu programmieren verloren. Schmeiß ich das Bedienteil wieder raus, kann ich wieder programmieren.....ich glaub da werd ich noch weng Zeit brauchen.
 