Wie bekomme ich ein Mobile Panel KTP900F in den Transfermode, wenn dafür im aufgespielten HMI-Programm kein Button vorgesehen wurde?
 
Normalerweise brauchst du doch gar nicht mehr in den Transfermodus wechseln.
Oder ist das beim KTP900F anders?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich kenne nur das KTP700F - aber da wird's wohl gleich sein:

wenn bei diesem Terminal der Taster als Not-Halt eingestellt ist (der leuchtet dann rot), muss aus Sicherheitsgründen (steht auch irgendwo in der Anleitung) der Transfermodus (mit der üblichen Systemfunktion) manuell ausgelöst werden.

Falls der Programmierer des Terminal dieses nicht irgendwo in die Oberfläche eingebunden hat, gibt es nur eine Möglichkeit:


  • Terminal spannungslos schalten
  • min. 5 Minuten warten (Überbrückungszeit Warmstart - Neustart)
  • Spannung einschalten
  • beim Hochlauf die entsprechen Tasten drücken
  • zu Transfermodus schalten

Gruß
Peter
 
Zuletzt bearbeitet:
5 Minuten warten !!! Dann bootet das Gerät und man kann den Start der HMI-Oberfläche verhindern.

@Peter

Bei mit leuctet der Taster bisher nicht rot. Ich hab Not-Halt mit Profisafe und die Knoten-ID eingestellt. Gibt es da noch etwas einzustellen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich habe mir grundsätzlich angewöhnt (schon seit Protool-Zeiten):

im Terminal ein Systembild einrichten, welches (unter anderem) Tasten
  • für die Sytemsteuerung des Terminal bzw. Runtime beenden
  • für den Transfer
enthält.

Diese natürlich mit einer hohen Passwortebene geschützt.

Gruß
Peter
 
Hallo Ralle,

schau mal bitte dort:
https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/109477845?c=83159553291&lc=de-DE

also im Terminal Systemsteuerung - safety operations

wenn dort der Taster als Not-Halt (Operationsmode Not Stop oder ähnlich - aus dem Kopf), müsste Dein Taster "rot" leuchten.

Gruß
Peter

Ja, das habe ich Alles, aber nix "Rote LED".
Es ist zum verrückt werden, wenn ich irgendwas Neues mit Siemens anfasse, funktioniert es garantiert nicht! Es ist einfach nur noch wertloser Elektronikschritt, wo Siemens drauf steht!
 
@Ralle

ich habe leider vor Ort kein KTPx00F zur Verfügung, aber den den 3 bisher projektierten Anlagen mit dem Ding hat bei dieser Einstellung (das fett gedruckte), der Schalter immer rot geleuchtet.


Dialog "Safety operation":
Listenfeld mit den wählbaren Betriebsmodi:
  • - Stop button evaluated by safety relay
  • - E-stop button evaluated by safety relay
  • - E-stop button evaluated by PROFIsafe


Über Profisafe kann ich keine Aussage machen.


Aber mir fällt noch ein: für das WinCE des Terminals muss ein Passwort vergeben werden!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir haben es jetzt 1 Mal geschafft, nach dem neu Übertragen der gesamten Hardware.
Dann Panel einmal vom Knoten entfernt, wieder angesteckt (mit Trennen!), seitdem geht es wieder nicht, egal, was wir probieren.
 
So, geht nun, der 2. Baustein F_FB_KTP_RNG ist NICHT dem Panel zuzuordnen, sondern der Anschaltbox. Hat man 3 davon, dann muß man 3 dieser FB anlegen und die richtige Anschaltbox-ID an den entsprechenden Input schalten. Die Doku schwieg dazu, im Beispielprojekt war immerhin eine Anschaltbox angelegt, da sah man das dann. Dann wird beim wieder einstecken des Panels, dieses auch wieder ins Profisafe eingegliedert. Diagnose in der CPU zum Thema war übrigens NULL.
Geht irgendwie nix mehr mit lesen und machen, man braucht immer ein Beispiel zum nachbauen, wie LEGO.
 
Hallo ich danke dir für deine Antwort , ich habe das Problem gelöst , nur jetzt wenn ich den Panel vom Box trenne , dann leuchten die SF und BF2 in CPU , gibt eine lösung dafür .
 