TIA Array-DB auf HMI darstellen

3Phasenkasper

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich möchte einen schnellen Prozess protokolieren und auf einem HMI anzeigen lassen. In der Praxis bedeutet dass, das ich ein Drehmoment messe was innerhalb einer Sekunde von 0 auf max reagiert.
Die Echtzeit Anzeige meines KTP900 ist mit ~100ms "Echtzeit"-Abtastung bei weitem einfach viel zu langsam.

Durch die Funktion "WriteToArrayDB" schreibe ich die Daten Zyklisch in ein Array Datenbausteil als eine Art Ringspeicher.

Nun möchte ich dieses Array-DB nach beenden des Vorgangs auf meinem Display darstellen...Nur wie?

Danke schon mal vorab für jede Art von Tipp


-----------------------------------------------------------
Steuerung S7-1500
TIA V14
HMI KTP900basic oder TP1200 comfort zum Testen
-----------------------------------------------------------
 
Hallo,
möchtest du es als Kurve anzeigen lassen? Wenn ja kannst du deine Kurvenanzeige auf "Puffer bitgetriggert" stellen und damit sehr gut arbeiten.
Damit mache ich meine Profilkurve von Temperaturen. In der SPS gespeichert und dann auf die Kurve übertragen.

MfG,
Micha
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
möchtest du es als Kurve anzeigen lassen? Wenn ja kannst du deine Kurvenanzeige auf "Puffer bitgetriggert" stellen und damit sehr gut arbeiten.
Damit mache ich meine Profilkurve von Temperaturen. In der SPS gespeichert und dann auf die Kurve übertragen.

MfG,
Micha

Eine einfache Kurve anzeigen würde ausreichen. Puffer bitgetriggert kann das Basic Panel leider nicht aber ich werde es mal mit dem TP1200 ausprobieren.
Gibt es dabei etwas bei der Umsetzung zu beachten?
 
Zurück
Oben