DASABCIP - Tags unerreichbar

Hallo ihr Lieben,

In meinem Aufbau gibt es zwei Rockwell PLCs, die beide via DH+ an einen Umsetzer von ProSoft Technology gehen, der DH+ auf Ethernet umsetzt. Von dort geht es via Ethernet auf ein EATON Panel, auf dem Wonderware InTouch inkl. DASABCIP I/O Server läuft.

Auf dem Panel läuft nun eine InTouch Anwendung, die auf Informationen beider PLCs zugreifen soll. Im Grunde funktioniert das auch. Es ist nun so, dass alle Tags von PLC2 erreichbar sind, einige von PLC1 jedoch nicht.

2.png

In beiden PLCs ist eine Information in einem Array des Namens B_IDATA zugegriffen werden.
Steuerungsseitig ist das Mapping dementsprechend, sodass der Itemname, mit dem InTouch drauf zuzugreifen versucht zum Beispiel lautet "N120:2/7".

3.png

Der Zugriff gelingt auf dieses Item von PLC2, von PLC1 jedoch nicht.
1.png
Ich weiß langsam nicht mehr, an welchen Ecken ich schauen soll, um das Problem zu lösen.

Gibt es eine Einstellung im I/O Server die bei Fehlkonfiguration für derartiges Verhalten sorgt?

Vielen Dank und lG
Kai
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe ausversehen einen neuen Beitrag erstellt, dabei wollte ich an meinem eigentlichen nur was ändern. Bitte einen der Beiden löschen... Entschuldigung und Danke!
 