WinCC Flex Verknüpfung zu anderen Projekten

Thorben Nagel

Level-1
Beiträge
29
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin moin,

wir möchten unsere Visualisierungen zusammenführen.
(Der Aufbau: Maschinenpark, Masch1, Masch2, Lüftung)
Nun soll von der Visu Maschinenpark die Visu von Masch1, Masch2 und Lüftung via 1 Klick zu erreichen sein.
Ist dieses möglich?
Unsere Anlagenteile sind via Ethernet verbunden?

Gruß
T. Nagel
 
Danke fuer die Antwort, gibt es dazu etwas zum reinlesen?
bzw. sind gewissen Bedingungen zu erfuellen bei der Einstellung etc.?

so ersten Probleme sind gelöst.
Nun noch eine Frage:
Was muss ich einstellen um das Projekt/Visu auch steuern zu können?


Gruss
Thorben
 
Zuletzt bearbeitet:
so nun läuft es.
muss man erstmal drauf kommen das kein [X] bei "verschlüsselter Kommunikation" darf sein.

Danke nochmal für den Denkanstoß.

Nun müssen nur noch die Lizenzen aktuell, dazu eine kleine Frage:
Muss es jeweils pro Projekt 1x Sm@rtAccess und 1x Sm@rtService Lizenz gekauft werden?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine Lizenz je Panel wo der SmartServer aktiviert ist. Ob eine Lizenz für das Panel bzw. Runtime benötigt wird sollte am Ende des Compilerlaufs angezeigt werden.

Bei Comfort Panels ab TIA V14 braucht man die extra Lizenz nicht mehr.

Harald
 
Guten Morgen,

nun ist ein neues Problem aufgetaucht.
Maschine 1 + 2 sind in einer anderen Netzwerkstruktur (192.168.10.3 - 10. ..) und diese IP-Adressen sind bei beiden Maschinen
identisch vergeben.
Mein Maschinenhersteller kann bzw. will die IP-Adressen nicht auf unsere Struktur bringen (192.168.127....)

Problem:
Die Visualisierung des Anlagenparks mit der IP-Struktur 192.168.127... kann die beiden Maschinen mit 192.168.10... nicht erreichen.

Frage:
gibt es einen Lösung / Trick / Kniff, wie ich denn noch an die Visualisierung herankomme um sie via SmartServer zu integrieren?


vielen Dank schonmal
 
Zuletzt bearbeitet:
Klar, du kaufst dir ein Mikrotik Routerboard und hängst dieses auf der einen Seite bei euch ins Netzwerk und auf der anderen halt ins jeweilige Maschinennetzwerk.
Dann routest du per S&D-NAT dir einfach die "Maschinen-IPs" auf die IPs welche du im Firmennetzwerk möchtest....
Firewall zur Begrenzung von Zugriffen aus eurem Firmennetz hat das Teil auch gleich mit drinnen ;)
(Wenn man einen Fernwartungsrouter des Herstellers darin hat, hat das Routerboard sogar gleich 5 Ports, womit du 2 vor und 2-3 hinter den Fernwartungsrouter packen kannst. Damit kannst du das Teil dann volltransparent einbinden :) )

MfG Fabsi
 
Zurück
Oben