Hallo,

ich habe WinCC 6.0. Im Alarm Logging habe ich Störmeldungen def. das läuft soweit. Nun mein Problem, kann ich den Zustand einer variable über eine C-Funktion auslesen ob die variable gestört oder durch WinCC quittiert wurde.

Danke
 
schau dir mal die internen funktionen an:

Internal Functions -> Tag -> Get -> GetTagBit

in C sieht das dann so aus:

BOOL wert;

wert = GetTagBit("stoermerker");
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
WinCC

Hallo,
Mit Get und Set Funktionen weis ich wie man den zustand einer Variablen ausliest oder setzt.
Ich möchte zusätzlich noch wissen ob die Variable z.B Motor durch WinCC quittiert wurde.

Die Variable Motor habe ich im Alarm Logging angelegt, sie wird mir auch im Meldefenster angezeigt und wenn ich sie quittiere ändert sich auch die Farbe im Meldefenster so wie ich es eingestellt habe. Nun möchte zusätzlich auswerten ob die var. Motor Quittiert wurde oder noch nicht.
 