    hat schon mal jemand gehabt, das mitten im Betrieb Benutzername und Passwort nicht mehr ging ?
    Habe das jetzt schon an zwei KTP400 Comfort Panels mit WinnCC Advanced V14 gehabt.
    Auf eimal war es nicht mehr möglich mit Benutzer und Passwort (admin) sich anzumelden. Und es war 100% das richtig
    Abhilfe schaffte nur das Projekt neu zu übertragen.
    Wie als wenn sich die Benutzerverwaltung aufgehangen hat.

    LG
    Zitieren Zitieren KTP400 Comfort Panel Benutzerverwaltung Passwort  

  2. #2
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.366
    Danke
    442
    Erhielt 495 Danke für 399 Beiträge

    Standard

    Ich hatte vor wenigen Tagen genau so einen Fall mit einem KTP600 Basic, projektiert mit WinCCflexible 2008.
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  3. #3
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    10.794
    Danke
    885
    Erhielt 3.162 Danke für 2.562 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bist Du sicher, daß es keine Login-Versuche mit falschem Passwort gegeben hat? Oft geben Benutzer im Anmeldedialog nur stur ihr Passwort ein und übersehen, daß bereits ein anderer Benutzer vorausgefüllt ist - da wird dann ggf. der andere Benutzer gesperrt.

    Hast Du in den Benutzerverwaltung Runtime-Einstellungen die Anzahl ungültiger Login-Versuche auf 0 gesetzt?

    Hast Du eine Meldeanzeige für "Meldeereignisse" in einem Bild? Da kannst Du sehen, ob es fehlgeschlagene (und erfolgreiche) Login-Versuche gegeben hat. (Ich meine, da gibt es auch einen Meldeeintrag wenn ein Benutzer gesperrt wird)
    Hast Du eine Benutzeranzeige in einem Bild? Da kannst Du sehen, ob Benutzer in die Gruppe "Unberechtigt" eingestuft wurden und die Benutzer wieder entsperren, falls da noch weitere ungesperrte Benutzer mit dem Recht "Verwalten" vorhanden sind.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Ähnliche Themen

  1. TIA S7-1200 KTP400 Comfort Messwertübergabe USB
    Von kaneske im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.09.2017, 14:32
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.10.2015, 09:40
  3. Biete : KTP400 Comfort Panel Neu
    Von jabba im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.01.2014, 09:57
  4. KTP400 Comfort Erste Schritte...
    Von gerdh im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.12.2013, 12:59
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.09.2013, 21:36

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •