WinCC Flex Bediengerätetausch - "Direkttasten" funktionieren nicht mehr

Beiträge
622
Reaktionspunkte
67
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen!

Ich muss hier ein TP270 10" durch ein MP377 12" ersetzen.

Ich dachte das ist in ein paar Minuten erledigt, leider stehe ich vor einem Problem das ich vorher noch nicht kannte.
Das Panel verwendet für einige Funktionen "Direkttasten" die nun mit dem MP377 nicht mehr funktionieren. :rolleyes:


Kann mir jemand etwas auf die Sprünge helfen?

Muss ich dafür -"nur" die Hardwarekonfiguration ändern? -oder noch was anderes?
bzw wo finde ich das Panel im Katalog um es einzufügen?
Laut Siemens Support HP sollte es im Hardwarekatalog zu finden sein. Bin wohl blind.

Muss ich sonst noch was beachten dabei?


So sieht die Config jetzt aus:

hardware1.JPG

Vielen Dank für eure Zeit.


Gruß
Michael
 
In HW Konfig der CPU/des DP-Masters muß die Projektierung des DP-Slaves des Touchpanels angepasst werden, weil das MP377 eine andere Profibus-Ident-Nummer hat als das TP270 - sprich der DP-Slave muß ersetzt werden. Die GSD-Dateien für HMI sind im Step7-HW Katalog vorhanden wenn WinCC flex installiert ist, unter:
PROFIBUS-DP / bereits projektierte Stationen / SIMATIC HMI-Station

Wie wird's gemacht?
SIMATIC HMI WinCC flexible 2008 Kommunikation Teil 1, Kapitel 2.3 Direkttasten
Welche GSD-Dateien gibt es für die Bediengeräte bei Profibus DP?

Harald
 
Edit:
Okay, mit der Anleitung die mir Harald verlinkt hat, habe ich es jetzt doch recht schnell hinbekommen.
Ist nicht unbedingt sehr selbsterklärend. :p


Ich lasse die ursprüngliche Frage aber stehen für den nächsten mit dem selben Problem:


Ich würde das neue Panel morgen gerne verbauen, habe aber immer noch Probleme mit der Hardwarekonfiguration...:eek:

Dank Harald habe ich das Panel im Hardwarekatalog ja schnell gefunden, kann es aber nicht einfügen.

Dabei kommt folgende Meldung:
hard3.png

Mit dem bereits projektierten alten Panel scheint es auch ein Problem zu geben:
hard2.JPG


Komme heute leider nicht mehr an die Anlage, mal sehen was da tatsächlich für eine Hardwareconfig geladen ist.:rolleyes:

Die Lösung: Einfach an die hier verlinkte Anleitung ab Kapitel 2.3 halten und alles wird gut:
https://support.industry.siemens.co...ible-2008-kommunikation-teil-1?dti=0&lc=de-DE
 
Zuletzt bearbeitet: