Liebe Leute, ich steh wieder mal vor einem Rätsel.
B&R stellt mir über einen OPC-UA Variablen zur Verfügung.
Mittlerweile kann ich lesen/schreiben usw.
nun gehts ans Tag Logging. Hier kann ich diese auch noch ganz simpel hinzufügen.
Wenn ich mir jedoch einen Trend anzeigen lassen will, habe ich 2 Möglichkeiten.
1. Onlinevariable -> geht problemlos
2. Archivvariable -> finde ich die bereits im TagLogging angelegten Variablen nicht.

Hatte dieses Problem bereits jemand?
lg Luzi

PS: WinCC 7.4 SP1
 
LÖSUNG:
Hatte gerade telefonischen Kontakt mit Siemens. Folgende Schritte wurden durchgemacht:
im Projektordner die 3 "dcf" dateien gelöscht. Die DB dateien mit "Tlg" gelöscht.
Da es jetzt immer noch nicht funktionierte hab ich ein neues TrendControl Fenster erstellt und voila - släuft.