WinCC Flexible 2005 Admin Löscht sich selbst?

Waelder

Level-2
Beiträge
964
Reaktionspunkte
117
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

duch Zufall hab ich folgendes festgestelt :

in WCF2005 habe ich mehrmals das "ADMIN" Passwort falsch eingegeben. Nach dem 3ten Versuch hat mich WCF rausgekugelt -> Unberechtigt :(. So Jetzet ich hatte noch einen 2ten Admin (Bsp. Nummer 9) der war noch gut. Ich konnte nun alle Pwörter ändern ausser ADMIN. Nach meinem 3ten Testversuch für den "9er" Admin hat es den auch gekillt. Nun .... keine Bedienung beim Endkunden mehr möglich. Es hilft nur ein erneutes Aufspielen der Projektierung.

Auhhahhhh..... :sm19:

PS : Mit nur Admin gehts auch net.
(WCF2005 SP1)
 
Siemens Hotline... still waiting

... ähh da muss es wohl ein update geben ... :confused:

Leute Testet es mal und berichtet. Ich habs mit 5 Verschiedenen Projekten getestet. Alle den selben Effekt.

Meine Kiste ist es nicht weil ich habs noch auf nem anderen Rechner getestet. Selbst in der Simulation geht nichts.

Text von Visu =

Die Anmeldung von Benutzer 'Admin' ist 3 mal nacheinander fehlgeschlagen. Der Benutzer wurde abgemeldet und in Gruppe 'Unberechtigt' eingestuft.

Das gibts doch nicht oder ?? Bin mal gespannt bis einer aus "IRGENDWO" anfunkt und meint seine Visu ist Kaputt. :sb6:

I´am Hässig echt....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

wir haben das gleiche Problem, das der Admin nach 3 maliger Fehleingabe l als "unberechtigt" eingestuft wird.
Hat schon jemand eine Lösung, damit der Admin wieder als "berechtigt" eingestuft wird oder freigeschaltet wird, ohne das man das ganze Projekt übertragen muss?

Besten Dank

Eure INST
 
Vorläufige Lösung..

Siemens meint : das ist so, es tut uns leid, wir können es ja in die Wunschliste aufnehmen :mad:

:sm12:->Siemens

Meine Lösung sieht so aus :

Beim verlassen des Bildes Benutzerverwaltung löse ich die Funktion :

ExportiereImportiereBenutzerverwaltung
Richtung : Export
-> \Flash\user.txt

aus

Beim aufruf des Bildes (z.B) Startbild löse ich die Funktion :

ExportiereImportiereBenutzerverwaltung
Richtung : Import
-> \Flash\user.txt

aus

Vorteil :

-nach Stromausfall sind die Daten noch da (Flash)
-Benutzer sind wieder Aktiv

Nachteil :
-unberechtigte "Hansele" können wieder einloggen.

-> Ich hasse es mt der Brechstange zu Projektieren...
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Grins

Aber Besser wie zum Kunden zu Fahren und das Panel neu laden.
Bei Kleinsteuerungen wird man ev. Mal Abschalten können zwischendurch.


Hmm... Man könnte ja ein Script Basteln, dass auswertet wenn der Admin Unberechtigt, aber eingeloggt ist und ihm einen Restore Button anbieten ?? Das Passwort bleibt ja.
(Siehe -> Brechstangenfunktion)
 
Waelder schrieb:
Aber Besser wie zum Kunden zu Fahren und das Panel neu laden.
Bei Kleinsteuerungen wird man ev. Mal Abschalten können zwischendurch.


Hmm... Man könnte ja ein Script Basteln, dass auswertet wenn der Admin Unberechtigt, aber eingeloggt ist und ihm einen Restore Button anbieten ?? Das Passwort bleibt ja.
(Siehe -> Brechstangenfunktion)
Nein, ich wollte deine Vorgehensweise damit nicht schlecht machen, ich wollte lediglich den Nachteil aumerzen, denn der ist ja keiner, weil ja kein Bediener an bzw. in den Schaltschrank kommen sollte.
 
@ Waelder

WinCC flexible ist eine Software für Windows-basierte Systeme.

Falls Du Dich an deinem Computer mehrmals falsch angemeldetes hast, wirst Du auch deaktiviert oder ?

Ein Admin ist halt auch nur ein Benutzer...... muß sich der Admin halt bei der Eingabe etwas konzentrieren.

Gruß Andy :twisted:
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Falls Du Dich an deinem Computer mehrmals falsch angemeldetes hast, wirst Du auch deaktiviert oder ?
alles eine frage der einstellung.
kann der administrator überhaupt gesperrt werden? wer sollte den denn wieder aktivieren wenn nicht der admin selbst?

Ein Admin ist halt auch nur ein Benutzer...... muß sich der Admin halt bei der Eingabe etwas konzentrieren.
der admin selbst ist ja gar nicht das problem.
irgendwer kommt und versucht sich als admin anzumelden. macht das ein paarmal und admin ist tot. ist was schönes um das servicepersonal zu ärgern.:ROFLMAO:
 
Admin kann nicht gesperrt werden

Hallo,
Wenn es sich wirklich um den Administrator in Windows handelt kann dieser nicht gesperrt werden!! ein Benutzer der nur als Admin angelegt ist jedoch kann gesperrt werden!
Also das nur so nebendbei
Gruß
Reblaus
 
Beispiele

@Reblaus
Vor der Lösung kommt das ausprobieren. :rolleyes:
Hast Du es getestet?
Bin für Lösungen offen.

Ich habs mit mehreren Visus getestet.

@volker
irgendwer kommt und versucht sich als admin anzumelden. macht das ein paarmal und admin ist tot. ist was schönes um das servicepersonal zu ärgern.
genau das ist das Problem.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Waelder schrieb:
Vor der Lösung kommt das ausprobieren. :rolleyes:
Hast Du es getestet?
Bin für Lösungen offen.

Ich habs mit mehreren Visus getestet.
Dein Windowsbezug hinkt. Ich bekomm den Administrator meiner Arbeitsstation einfach nicht gesperrt. :ROFLMAO:
Gibt's 'ne Skriptfunktion zum Aktivieren von Benutzern?
 
Admin kann nicht gesperrt werden

Ich habe das auf Windows bezogen also ich XP oder 2k nicht auf ein CE Panel da weiß ich es nicht. Also ich mein ich kenne das Problem aber bei mir war es bis jetzt keines wenn du verstehst was ich meine.:)
 
Meine Tests

Hallo Seeba

Ich habe bisher nur CE Panels getestet bzw die Simus in WinCC Flex.
Für die Windows Visu (an einer Arbeitsstation) müsste ich es erst mal Ausprobieren.

ich habe es auf folgenden Geräten getestet :
TP270 in (real am Panel)
TP177B per Simu in WinCC Flex
TP270 per Simu in WinCC Flex
MP270 per Simu in WinCC Flex
MP370 per Simu in WinCC Flex
jedesmal ADMIN ausgeklinkt.

Zwischenzeitlich hat Siemens es auch getestet mit dem selben Ergebnis wie ich. ADMIN = KO
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Waelder schrieb:
Hallo Seeba

Ich habe bisher nur CE Panels getestet bzw die Simus in WinCC Flex.
Für die Windows Visu (an einer Arbeitsstation) müsste ich es erst mal Ausprobieren.

ich habe es auf folgenden Geräten getestet :
TP270 in (real am Panel)
TP177B per Simu in WinCC Flex
TP270 per Simu in WinCC Flex
MP270 per Simu in WinCC Flex
MP370 per Simu in WinCC Flex
jedesmal ADMIN ausgeklinkt.

Zwischenzeitlich hat Siemens es auch getestet mit dem selben Ergebnis wie ich. ADMIN = KO
Okay, wollen wir mal eine Lösung finden. ;)
 
@ Volker

volker schrieb:

der admin selbst ist ja gar nicht das problem.
irgendwer kommt und versucht sich als admin anzumelden. macht das ein paarmal und admin ist tot. ist was schönes um das servicepersonal zu ärgern.:ROFLMAO:

Um den letzt angemeldeten Benutzer nicht zu ärgern, könnte man beim Abmelden einen Dummy Benutzer anmelden ( händisch oder per Skript, falls das Gerät Skriptfähig ist ).


Gruß Andy :)
 
Was passiert denn, wenn ich eine Datei mit den Benutzerdaten importiere? Werden dann alle Benutzer überschrieben oder nur die aus der Datei überschrieben/ergänzt/hinzugefügt?
 
Hallo,
da stehe ich also vor dem gleichen Problem,
Skripte zu benutzen entfällt - das TP177 beherrscht es nicht.
Ein kleiner Ansatz wäre: mehrere Benutzer mit Administrator-Rechten anlegen und hoffen, dass kein Kasper alle durchprobiert hat, so wie ich das bis jetzt gesehen habe, kann ein eingeloggter Administrator die Sperrung wieder aufheben.
Hat vielleicht noch Jemand welche Vorschläge?

Gruß,

PS. Ein Benutzer, der der Gruppe Administrators zugeordnet ist kann den Admin doch nicht entsperren, mist.
 
Zurück
Oben