Na also, so einfach kann man aneinander vorbei reden... :)

Deine Runtime kann lediglich keine Verbindung zur Steuerung aufbauen. Was hast du denn in der Systemsteuerung unter 'PC/PG Schnittstelle einstellen' ausgewählt, siehe meinen Beitrag #3 hier?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast Du da vielleicht ...TCPIP.Auto ausgewählt? Dann stelle mal um auf ...TCPIP.1 und starte das PG neu.

(Ist Dein PG direkt mit der Steuerung verbunden oder hängt da noch eine Netzwerkinfrastruktur mit managebaren Switchen oder Routern dazwischen? Bekommt das TIA Verbindung zur Steuerung?)

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich kann bestätigen das der Panel Simulator auf ein realen SPS zugreifen kann.
Es ist genau das Problem das TIA seine eigene Dialog für den Wahl von Onlineschnittstelle hat, aber der HMI Simulator den "alten" Classic S7ONLINE PG/PC Schnittstelle verwendet.

Ein potentiellen Problem ist wenn man in den Verbindungskonfiguration in das Projekt den Online Verbindung von S7ONLINE auf z.B S7ONLINE2 umbenannt hat.
Das habe ich gesehen, eventuell macht TIA dass von sich selbst auf irgendeinen Grund. Einfach zurück auf S7ONLINE umbenennen, dann geht es.
 
Hallo Frank,

läuft denn die Kommunikation mit realer Hardware oder konnte das bisher noch garnicht getestet werden?
Ist in der HMI-Projektierung eventuell eine Projektkennung eingetragen, die nicht mit der aus der Steuerung überein stimmt?

HMI-Verbindung löschen und wieder neu anlegen hatte bei mir schon mehrmals geholfen. Beim ersten mal glaubte ich noch an so etwas wie einen Schreibfehler. Wenn ich jetzt mal so zurück denke, hatte ich es aber bei so ziemlich jeder der letzten Inbetriebnahmen. Wenn's dann einmal lief, dann dauerhaft und ohne weitere Probleme.

Gruß, Onkel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

@PN/DP
Schnittstelle steht auf ...TCPIP.1

@Onkel
Die Maschine läuft bereits.

Als Bild schicke ich "Geräte & Netze"


PN/IE_2 ist das Firmennetzwerk
PN/IE_1 Subnetzwerk IP-Bereich 192.168.0.xx

Gruß Frank
 

Anhänge

  • Geraete_und_Netze.jpg
    Geraete_und_Netze.jpg
    88,9 KB · Aufrufe: 72
ich bin mir nicht sicher ob das gehen kann. das hmi hängt ja normal im maschinennetz. du versuchst aber in deiner simulation über das firmennetz auf die cpu zuzugreifen.
geb deinem hmi für die Simulation mal eine ip-adresse aus dem firmennetz.
 
Ein potentiellen Problem ist wenn man in den Verbindungskonfiguration in das Projekt den Online Verbindung von S7ONLINE auf z.B S7ONLINE2 umbenannt hat.
Das habe ich gesehen, eventuell macht TIA dass von sich selbst auf irgendeinen Grund. Einfach zurück auf S7ONLINE umbenennen, dann geht es.
Probier das mal.

edit: Dein Bild in Beitrag #26 sagt nur das den TP1200 in den Netz hängt, nicht mit wem oder wie es Verbunden ist. Mach ein Bild von den Verbindungskonfiguration in WinCC.
 
Zuletzt bearbeitet:
wie volker schon sagte geht das so nicht!
Dein Panel will die Adresse 192.168.0.5 erreichen und das geht im Firmennetz nicht, schließ deinen PC direkt an X1 der Steuerung an und die Simulation sollte tun.
 
Falls Du Dein PG nicht an das Maschinennetz anstecken kannst dann könntest Du die HMI-Verbindungsprojektierung für die Simulation ändern auf die Firmennetz-IP-Adresse der PLC an PN/IE_2
Oder hast Du vielleicht im TP eine Funktion "WechseleVerbindung" projektiert? Dann stelle dort die Firmennetz-IP-Adresse der PLC ein.

Oder hast Du die Software ACCON-TeleService IE von Deltalogic? Ich glaube, damit kannst Du die Änderung der PLC-Adresse in der HMI-Verbindung für die Simulation ohne Eingriffe in das TIA-Projekt vornehmen.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ihr habt recht, als ich in mein PG die IP umgestellt und in den 192.168.0.x Kreis gesteckt habe funktioniert es. Leider kann ich nur vor Ort die Runtime starten, nicht aus meinen Büro.

Gruß Frank
 
doch das geht wie ich und auch pn/dp schon geschrieben haben.
lösche die Verbindung in der netzansicht und gib der hmi eine ip aus dem firmennetz.
natürlich dann nicht auf das Panel übertragen:ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
oder kopier die HMI und füge sie als zweite ein, dann die Verbindung ändern und anpassen, dann kannst du nicht aus versehen die falschen Verbindungsdaten laden

Ein zweites HMI legt doch auch eine neue Verbindung in der SPS an oder? Unter Umständen will TIA dann beim nächsten mal SPS laden inkl. CPU-Stop.
 
In der SPS werden meines Wissens nach gar keine Verbindungen angelegt.
Es wird eine HMI Verbindung zur SPS im HMI angelegt aber das hat erstmal keine Auswirkung auf die SPS.
Solange das Panel nicht als IO.Device oder DP.Slave an der SPS dran ist muss da auch nix geladen werden.

Gruß
Christoph
 
kopieren ist problematisch. wie oben erwähnt wird eine neue Verbindung angelegt. im kopierten projekt bleibt aber Verbindung_1 bei den variablen.
man muss dann bei allen variablen die Verbindung ändern. das einfachste ist eben das was ich im meinem vorigen post geschrieben habe
 