TIA HMI online Simulieren

fbeine

Level-2
Beiträge
134
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich möchte auf meinem PG ein Comfort-Panel simulieren um Bildschirmabgriffe mit den aktuellen Einstellungen zu machen.
Leider funktioniert das nicht.

Ich habe die CPU 1515F-2PN auf X2 die Firmennetzwerk IP und auf X1 die dezentrale Peripherie inkl. HMI 192.169.0.xx.

Nun gehe ich über Firmen-Netzwerk online und kann alles übertragen, auch auf das Panel. Nur funktioniert die Online-Simulation mit Anbindung an der SPS nicht. Ich bekomme nur ### angezeigt.

Was mache ich falsch ?

vielen Dank im Voraus
Gruß Frank
 
Moin fbeine,

Du machst Nichts falsch. Die Simulation kann nicht über "echte" Schnittstellen kommunizieren, sondern nur mit der PLCSIM.
Ich glaube ab V15 geht sowas.
Also bleibt nur in der PLCSIM die Variablen "faken" (für Screenshots in der Bedienungsanleitung).
Wenn es darum geht über Fernwartung Einstellwerte abzufragen, dann kannst Du Dir die Werte doch mit TIA im DB abfragen?
Oder, wenn es für die Servicetechniker eine Hilfestellung sein soll ggf. eine "echte" RT kaufen und darauf das Panel nachbilden.

VG

MFreiberger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Doch das geht schon, der Simulator/Runtime kann auch auf die SPS zugreifen, aber nur wenn PLCSIM nicht läuft und in der Systemsteuerung unter 'PC/PG Schnittstelle einstellen' die richtige Netzwerkkarte ausgewählt ist.

PC-PG-Schnittstelle.PNG

Die Runtime liefert dann aber eine Lizenzwarnung, wenn du keine Runtime-Lizenz am Rechner hast, die Kommunikation funktioniert aber trotzdem, habe es gerade getestet.
 
Moin acid,

Doch das geht schon, der Simulator/Runtime kann auch auf die SPS zugreifen,...

was denn jetzt? Simulator ODER Runtime?

Wen man eine Runtime projektiert hat, kann man diese ohne Lizenz starten (und mit einer "echten" CPU verbinden). Dafür ist sie ja gemacht.

Der Simulator lässt sich nicht mit einer "echten" CPU verbinden.

Ein Panel kann man nicht auf dem Rechner als Runtime starten.

VG

MFreiberger
 
Hmmm? Wenn ich auf den Button 'Simulation starten" klicke, wird die Runtime gestartet, diese kann auch ein Panel simulieren.
Ich weiß nicht mehr, ob man bei der Installation von TIA die Runtime extra anwählen musste, damit diese installiert wird.

Ahhh, habe es gerade gesehen, wenn die Runtime nicht installiert ist wird der Simulator gestartet. Bei uns ist die Runtime aber immer mitinstalliert. Sorry.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin acid,

Hmmm? Wenn ich auf den Button 'Simulation starten" klicke, wird die Runtime gestartet, diese kann auch ein Panel simulieren.

...bei mir wird die Panel-Simulation gestartet... (keine Runtime)



Ich weiß nicht mehr, ob man bei der Installation von TIA die Runtime extra anwählen musste, damit diese installiert wird.

ich meine nicht. Die Runtime kann ich bei mir nur anwählen, wenn ich eine PC-Visualisierung projektiert habe...


VG

MFreiberger
 
Ich habe gerade keine Zeit um eine VM einzurichten und die Installation zu testen, der Kollege weiß es auch nicht mehr.

Jedenfalls ist bei mir die Runtime V14 auch installiert, wenn ich das Panel markiere und den Button für die Simulation anklicke, startet die Runtime und zeigt mir das Panel an.
Wenn man keine Runtime-Lizenz hat, kommt die Warnung, dass zu viele Power Tags für die Lizenz projektiert wurden, die kann man aber wegklicken. Das sollte für Screenshots ausreichen.

Edit: Bild hinzugefügt

Runtime2.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
danke für die schnellen Antworten.

Die Runtime scheint nicht installiert zu sein ....

Ich habe mich aber auch schlecht ausgedrückt.

Ich möchte über Online => Simulation => starten, damit die Aktualwerte der Maschine aus der SPS im Runtime meines PGs angezeigt werden. Davon möchte ich die Sceenshots machen.


Gruß Frank
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich denke, wir haben deine Frage schon richtig verstanden. Die Runtime in dem Bild, das ich gepostet habe, läuft auf meinem PC und greift auf eine S7-1500 Steuerung zu.
Ob die Runtime installiert ist, kannst du in der Systemsteuerung unter Programme sehen, heißt 'SIMATIC WinCC Runtime Advanced' oder so ähnlich.

Ich möchte über Online => Simulation => starten, damit die Aktualwerte der Maschine aus der SPS im Runtime meines PGs angezeigt werden. Davon möchte ich die Sceenshots machen.[/QUOTE]

Genau so mache ich das auch, warum allerdings bei mir die Runtime gestartet wird und bei MFreiberger (und dir) der Simulator ist eine gute Frage... :confused:

Edit: Welche TIA Version benutzt du? Was steht in der Titelleiste des Programms, das gestartet wird, wenn du auf 'Simulation starten' klickst?
 
Zuletzt bearbeitet:
Moin acid,

was hast Du denn projektiert? Vielleicht ein Panel-PC? Ist das ein comfort-Panel?
Da ist ja die WinCC-RT Advanced gestartet...
Das WÄRE ja eine Runtime.
TIA WinCC ist so abgestuft:

nur Simulation:
Basic Panels ==> WinCC Basic
Comfort Panels ==> WinCC Comfort
------------------------------------------------------------------------
Simulation und/oder Runtime:
PC-Visu ==> WinCC Advanced
PC-Visu Multiuser u.ä. ==> WinCC Professional


VG

MFreiberger
 
Es ist ein ganz normales Comfort Panel (TP700 und 1200) projektiert, kein PC. In diesem Projekt gibt es auch keinen PC mit einer Runtime.
 
ich auch... und bei Dir ist der RT-Button im TIA bedienbar? Der ist bei mir nur bedienbar, wenn ich eine PC-VISU projektiere.

Das ist ja spannend.

VG

MFreiberger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

zur Info:
Ich habe ein TP 1200 Comfort projektiert.
Als SPS eine TIA 1515F-2PN

Installierte Software:

TIA Portal V14SP1
Step7 Professional V14SP1 mit Safety V14SP1
WinCC Advanced V14SP1
WinCC Runtime Advanced Simulation V14SP1
Gruß Frank
 
Hallo, nein der Button 'Runtime auf dem PC starten' ist nicht bedienbar, die Runtime wird gestartet, wenn ich die Simulation starte

Online => Simulation => starten oder über den Button in der Symbolleiste.
 
Das funktioniert ohne Probleme bei mir. Ein Panel startet man über den Button Simulation. Der Button Runtime starten funktioniert nur wenn man eine pc-Runtime hat.
Das sieht dann so aus.
 

Anhänge

  • Zwischenablage03.jpg
    Zwischenablage03.jpg
    50,9 KB · Aufrufe: 90
Hallo,

zur Info:
Ich habe ein TP 1200 Comfort projektiert.
Als SPS eine TIA 1515F-2PN

Installierte Software:

TIA Portal V14SP1
Step7 Professional V14SP1 mit Safety V14SP1
WinCC Advanced V14SP1
WinCC Runtime Advanced Simulation V14SP1
Gruß Frank


Was steht denn in der Titelleiste des Fensters, wenn du die Simulation startest?
 
Auf der Titelleiste steht:

SIMATIC WinCC Runtime Advanced.

Wenn ich im Runtime auf meinen Meldepuffer gehe, steht dort von unten nach oben:

  • Benutzerverwaltung importieren gestartet
  • Wechsel in Betriebsart 'Online'
  • Benutzerverwaltung importieren erfolgreich beendet
  • Verbindung abgebaut: HMI_Verbindung_1, Station 192.168.0.5, Baugruppenträger 0, Platz 1
  • Es wurden zu viele Variablen (Powertags) projektiert!
 
Zurück
Oben