TIA VNC Zugriff von Comfort-Panel auf andere Systeme

Fabpicard

Level-2
Beiträge
754
Reaktionspunkte
105
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da die Informationsvielfalt von Big-S zu den Smart-Services ja doch eher meistens Marketingcharakter als Hintergründe hat :D

Mit dem "Sm@rt-Client-View" kann man ja direkt von einem Comfort-Panel (in unserem Fall ein TP2200 mit TIA-V14 projektiert) auf andere Siemens-Panel bei denen der Smart-Server läuft zugreifen.
Bei KTP700-Comfort mit V14, sowie einem älteren MP377er alle kein Problem...

Ich hatte das auch schon einmal mit einem einfachen TightVNC-Server getestet. Jedoch hab ich jetzt als Gegenstelle einen UltraVNC-Server und das Panel will sich zum verrecken nicht damit verbinden :(
(Auf den UltraVNC komme ich vom Laptop mit dem Siemens Smart-Client-Tool allerdings problemlos drauf)

Hat jemand eine Idee, was bei den Einstellungen des UltraVNC zu beachten ist? Ob ich besser parallel den TightVNC auf dem System installieren sollte :D
Oder auch allgemein Infos, welche Server gehen mit ggf. welchen speziellen Einstellungen?

MfG Fabsi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Leider ist aktuell der Super-Siemens-Stecker an dem grünen Profinet-Müllkabel defekt... Diese Woche soll der gewechselt werden und dann kann ich weiter testen.
An das Panel sollen noch 2 weitere Systeme "dran" die auch beide den Ultra-VNC-Server drauf haben. Hier kann ich allerdings an die Einstellungen ran, was bei dem 1ten leider nicht geht.

MfG Fabsi
 
Hallo Fabsi
das Gerät, um das es bei mir geht ist eine Netbox mit win7 , die gab es mal mit winXP.
2010 funktionierte die Version vom UVNC-Server mit einem Comfort-Panel noch, 2015 nahmen wir nach erfolglosen Versuchen einen Ipc von S mit einer Runtime, nur um den Sm@rt-Server nutzen zu können. Nun stehen wir mal wieder vor dem Problem. Ich versuche im Moment rauszukriegen, welche alte Version 2010 instaliert war.

MfG mic_
 
Interessante Info, ich hatte es vorab einmal schnell getestet auf einem anderen System bei uns. Ich schaue morgen nach ob da der Tight oder der Ultra als Server läuft. Da noch Win2000 und von Anno 2006 könnte das dann auch gut noch eine alte Version vom Ultra gewesen sein die funktionierte ;)
(jetzt sind zwar die mülligen Big-S-Stecker angekommen, aber das letzte Panel der Anlage was jetzt auch auf den Hauptbildschirm soll, hat der Lieferant davon "netter weise" dann ktp1000basic der gen1 reingebaut... im produktauslauf und können keinen smart-server :( darf ich da auch wieder was basteln...)

MfG Fabsi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Fabpicard,

ich habe neue Informationen, direkt vom S-Support!

Mit dem "Sm@rt-Client-View" in der V14... Runtime ist es nur möglich auf einen Sm@rtServer zuzugreifen !
Die Sicherheitsrichtlinien (Java usw.) wurden fest implementiert, so das da keine aktive Veränderung mehr möglich ist.
:cry:

Es wäre nur machbar mit einer separaten Sm@rtClient-EXE eines PC's, dafür müsste man jedoch jedesmal die Runtime beenden.

Diese Lösung ist aber auch für mich nicht geeignet, da ich eine PLC mit dem Panel ansteuern muss.

Also ohne Sm@rtServer keine Möglichkeit in der V14...- Runtime die eingebettete Sm@rt-Client-View zu benutzen.
:roll::roll::roll::x

MfG _mic
 
Zuletzt bearbeitet:
Ach Quark :) ganz so schlimm wie der Big-S-Support es schildert, ist es nun nicht ;)

Den allerersten Test hatte ich mit einem TightVNC Server for Windows in der Version 2.7.10 durchgeführt, kam heute endlich zum nachschauen :D
(Gut, das war mit V13 :/ Heute sollte das grüne Müllkabel "repariert" werden, das bricht wohl angeblich schnell bei unterschreiten des Mindestbiegeradius... Morgen oder nächste Woche werde ich dann mit der V14 auf dem TP2200 und dort mit dem aktuellen TightVNC wieder testen)

MfG Fabsi
 
So, heute endlich alle Infos zusammentragen können und auf das letzte System über das TP2200 erreichbar gemacht :)

Gegeben:
TIA-V14 neustes Version
TP2200 Comfort
Sm@rtClientView auf "Fremdsysteme"

Klappt, wenn darauf der UltraVNC-Server in der Version 1.0.8.2 läuft.
Ich weiß, Asbach Version aber so etwas sollte man eh nur in anderweitig geschützten Netzwerken machen ;)

Und ganz wichtig, auf dem Comfort-Panel darf "verschlüsselte Verbindungen" definitiv Nicht aktiviert sein...

MfG Fabsi
 
Zurück