Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 4 of 4

Thread: Störmeldungen konvertieren ProTool --> WinCC

  1. #1
    Join Date
    08.11.2003
    Posts
    58
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    gibts ne Möglichkeit die ProTool Betriebsmeldungen in WinCC zu importieren? Wär ganz schön viel zum schreiben!!!

    Gruß
    Michael
    Reply With Quote Reply With Quote Störmeldungen konvertieren ProTool --> WinCC  

  2. #2
    Join Date
    08.05.2004
    Posts
    143
    Danke
    0
    Erhielt 3 Danke für 2 Beiträge

    Default

    1. Meldevariablen in WinCC anlegen ( vorzugsweise WORD ).
    2. Alarmloging öffnen.
    3. EINE Betriebsmeldung mit allen Standarttexten anlegen und speichern
    4. Excel starten und WinCC Configurationstool aufrufen
    5. Projektmappe anlegen mit bestehendem WinCC Projekt
    6. Die unter 3 erstellte Meldung kopieren und duplizieren
    ( Bit und Word anpassen )
    7. Protool Meldungen export in CSV
    8. CSV unter Excel öffnen und die Meldetexte kopieren
    9. In WinCC Configurationstool einfügen ( in die Meldungen )
    10. Nach WinCC übertragen
    11. Hurra fertig

    p.s. geht auch mit Symbolik oder DB komentaren

  3. #3
    Join Date
    08.11.2003
    Posts
    58
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hallo,
    wollte das gestern mal probieren, aber bei scheitert es schon beim Aufrufen des WinCC Configurationsmodul unter Excel. Was bzw. wo finde ich das Configurationstool von WinCC.

    Und was meinst du mit eine Betriebsmeldungen mit allen Standardtexten anlegen und speichern.

    Vielen Dank
    Michael
    Reply With Quote Reply With Quote Störmeldungen konvertieren ProTool --> WinCC  

  4. #4
    Join Date
    08.05.2004
    Posts
    143
    Danke
    0
    Erhielt 3 Danke für 2 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Liegt seperat auf der CD, musste gesondert installieren .

Similar Threads

  1. Replies: 9
    Last Post: 25.11.2013, 17:43
  2. Replies: 5
    Last Post: 02.01.2012, 07:06
  3. Protool nach Wincc Störmeldungen
    By Sony15ab in forum HMI
    Replies: 5
    Last Post: 29.04.2009, 16:06
  4. Replies: 2
    Last Post: 15.05.2007, 19:37
  5. Störmeldungen Protool /RT mit VB
    By Anonymous in forum HMI
    Replies: 3
    Last Post: 22.02.2005, 08:35

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •