    Hallo,

    gibts ne Möglichkeit die ProTool Betriebsmeldungen in WinCC zu importieren? Wär ganz schön viel zum schreiben!!!

    Gruß
    Michael
    Zitieren Zitieren Störmeldungen konvertieren ProTool --> WinCC  

  2. #2
    Registriert seit
    08.05.2004
    Beiträge
    121
    Danke
    0
    Erhielt 3 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    1. Meldevariablen in WinCC anlegen ( vorzugsweise WORD ).
    2. Alarmloging öffnen.
    3. EINE Betriebsmeldung mit allen Standarttexten anlegen und speichern
    4. Excel starten und WinCC Configurationstool aufrufen
    5. Projektmappe anlegen mit bestehendem WinCC Projekt
    6. Die unter 3 erstellte Meldung kopieren und duplizieren
    ( Bit und Word anpassen )
    7. Protool Meldungen export in CSV
    8. CSV unter Excel öffnen und die Meldetexte kopieren
    9. In WinCC Configurationstool einfügen ( in die Meldungen )
    10. Nach WinCC übertragen
    11. Hurra fertig

    p.s. geht auch mit Symbolik oder DB komentaren

  3. #3
    Registriert seit
    08.11.2003
    Beiträge
    50
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    wollte das gestern mal probieren, aber bei scheitert es schon beim Aufrufen des WinCC Configurationsmodul unter Excel. Was bzw. wo finde ich das Configurationstool von WinCC.

    Und was meinst du mit eine Betriebsmeldungen mit allen Standardtexten anlegen und speichern.

    Vielen Dank
    Michael
    Zitieren Zitieren Störmeldungen konvertieren ProTool --> WinCC  

  4. #4
    Registriert seit
    08.05.2004
    Beiträge
    121
    Danke
    0
    Erhielt 3 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Liegt seperat auf der CD, musste gesondert installieren .

Ähnliche Themen

  1. ProTool -> WinCCFlex konvertieren
    Von astranik im Forum HMI
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 10:30
  2. Protool nach Wincc Störmeldungen
    Von Sony15ab im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 16:06
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 19:37
  4. Konvertieren in protool
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.07.2005, 17:02
  5. OP5 - COMTEXT --> ProTool konvertieren
    Von riesermauf im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.11.2004, 20:17

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •