Hallo,

für ein anstehendes Projekt mit Wago (HLK) und KNX (Licht/Jalousie) benötige ich eine HMI/Gebäudeleittechnik.
Ich habe mir schon verschiedene Hersteller angeschaut, jedoch bin ich noch nicht ganz schlüssig. Welche Systeme setzt ihr ein?
Ich benötige dies für die Visualisierung, Energie Monitoring sowie Alarmmanagement.

Gruß Ralf
 
Deine Frage ist so aussagekräftig wie "Welches Auto fahrt ihr?"
Du solltest schon deine Anforderungen etwas genauer beschreiben.
Wieviel Datenpunkte / Variablen?
Wieviele Clients?
Welche Anforderung an an Monitoring und Alarmierung?

Gruß
Blockmove
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte zu Demo-Zwecken mal ATVISE mit einer Beckhoff WebMI Anbindung am Laufen. Hier wäre eine wichtige Info, die online fehlt: Die Zykluszeit muss relativ hoch sein. Mit 100ms Zyklus auf der Steuerung sind regelmäßig die Variablen in der Visualisierung ausgestiegen, weil sie zu häufig neue Werte bekommen haben. Das mag bei einer OPC-Anbindung anders sein und ist bei 1s Zykluszeiten auch nicht weiter relevant - aber das hat das Projekt bei mir eben ins Aus gekickt (ich hätte separate Variablen machen müssen, mit einer Logik, dass sie sich nur etwa alle 1s ändern, nur für die Visualisierung - und ich finde es ist keine saubere Lösung, im Projekt bereits Unzulänglichkeiten der Visu auszubügeln - macht das eigentliche Projekt unübersichtlich). Ansonsten fand ich das System super und auch die Art und Weise, dass das ganze mit SVG-Dateien umgesetzt ist hat mir sehr gut gefallen (und bedeutet technologisch einen großen Vorsprung gegenüber den anderen Lösungen die man so findet - bei anderen steht zwar "HTML5" dran, aber innen drin ist es das idR nur in sehr rudimentären Ansätzen)
 
Hallo,

danke mal für die Antworten.
Folgendes wird im Projekt benötigt:
Schnittstelle zu WAGO OPC UA
Schnittstelle zu KNX
Energiemonitoring für die Verbrauchsmessung und Analyse (Temperaturen, Betriebszeiten)
Alarmmanagement (Mailübertragung an unterschiedlichen Gruppen mit Rangfolge)
Die Visu für die HLK ist auf den Wago Controller, diese soll über ein Frame (Link vom Webbrowser) nur noch auf der HMI 1:1 dargestellt werden.
Ich benötige dann nur die Datenpunkte für Alarm/Energiemonitoring sowie für die Grundrissdarstellung, es werden so um die 200DP dann sein.

Gruß Ralf
 