WinCC KTP700 Werksreset

peter(R)

Level-1
Beiträge
1.061
Reaktionspunkte
132
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

ich habe folgendes Problem. Vor mir liegt ein KTP700 mit aufgespieltem Programm. Es soll aber ein neues aufgespielt werden. Über die Schnittstelle kann ich eigentlich nur sagen dass es nach der Suche nach erreichbaren Teilnehmern wohl MPI ist. Es scheint so als sei "Autrostart Runtime auf ON und 0 Sekunden eingestellt. In der "Transfer control" scheint enable Transfer und Automatic auf off gestellt. D.h. ich habe scheinbar keinerlei Möglichkeit in den Transfer mode zu kommen um einen Werksreset auszuführen bzw. das neue Programm aufzuspielen. Einen Tastaturcode wie früher scheint es ja nicht zu geben.
Da ich V13 benutze kann auch "basic2nd-recovery system" nicht benutzt werden das erwartet V14. Tastatur anschliessen und STRG+ALT+ENTF geht auch nicht. :-(


peter(R)
 
Sind in der Runtime Bedienelemente/Buttons/Funktionstasten projektiert mit der Funktion "Transfermode" oder "Runtime beenden"? Damit könntest Du in den Transfermode kommen.

Alternativ: In der Betriebsanleitung "Basic Panels 2nd Generation" ist beschrieben, wie man ein zurücksetzen auf Werkseinstellungen mit einem USB-Stick macht.

Harald
 
Du könntest das WinCC V14 TRIAL runterladen um an das V14-Image zu kommen. Dann den Werksreset machen. Dann das Betriebssystem aktualisieren auf V13. Ich weiß aber nicht, ob das downgrade zu V13 dann noch geht.
Woher bekommen Sie aktuelle Trial-Software für die Produkte im TIA Portal STEP 7 V14, WinCC V14 und Startdrive V14?

Nachtrag: vielleicht funktioniert das USB-Recovery auch mit einem V13-Image? Ich würde es ausprobieren.


Ich kann kaum glauben, daß der original-Programmierer keine Möglichkeit eingebaut hat in den Transfermode zu kommen - da würde er sich ja selber behindern. Hast Du das TIA-Projekt für das KTP700? Such da mal gründlicher oder kontaktiere den Programmierer/Lieferant.

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Habe gerade das USB Recovery probiert. Das Panel ist genau so gestartet und in RT gegangen wie ohne den Stick. Sollte da etwa mit dem Panel was faul sein :confused:

peter(R)Der Programmierer will für eine kleine Änderung etwa soviel Geld wie ich wollte wenn ich das ganze Panel neu programmiere. Das TIA Projekt habe ich leider nicht
und das kriege ich auch nicht. Mit Freelancern und solchen Konsorten arbeiten wir nicht zusammen

peter(R)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
peter(R)Der Programmierer will für eine kleine Änderung etwa soviel Geld wie ich wollte wenn ich das ganze Panel neu programmiere. Das TIA Projekt habe ich leider nicht
und das kriege ich auch nicht. Mit Freelancern und solchen Konsorten arbeiten wir nicht zusammen

peter(R)

Das fasse ich als persönliche Beleidigung auf.
Es gibt jeden Tag tausende Autofahrer, die zu schnell fahren und schlimmer, trotzdem nenne ich nicht alle Autofahrer Verbrecher!

PS: Was habt ihr für Verträge mit dem Programmierer? Meine Kunden bekommen die Software in die Hand, anders will ich das gar nicht haben.
 
Mit Freelancern und solchen Konsorten arbeiten wir nicht zusammen
Könntest Du Dir solche Kommentare bitte schenken, ansonsten könnte es bei Leuten wie mir zu einer extremen Abnahme der Hilfsbereitschaft führen. Das Du/Ihr nicht mit Freiberuflern zusammenarbeiten möchtet ist Deine/Eure Entscheidung und völlig OK, aber das kann man auch so mitteilen ohne die Zunft pauschal zu beleidigen/verurteilen. Es gibt bei uns, wie in anderen Bereichen auch, sicher einige schwarze Schafe die nur auf das schnelle Geld aus sind, schlechte Qualität abliefern und ähnliches, und wenn Ihr an solche geraten seit tut mir das leid, aber das rechtfertigt noch nicht, dass Du uns hier pauschal runtermachst.
Hab zu lange getippt, Ralle war 3 Minuten schneller.
 
Im ProSave gibt es beim OS-Update die Möglichkeit, einen Haken "Auf Werkseinstellung zurücksetzen" zu aktivieren.

Dabei wird das Panel direkt beim Booten unterbrochen, um das OS-Image aufzuspielen. Auch kein Check, was momentan auf dem Panel ist.
(Brauchte ich heute, weil beim OS-Update was schief gegangen ist und das Panel danach kein OS mehr hatte und somit gar nicht mehr bis zum Transfer-Mode kam).

Die Verbindung kann dabei selbst bestimmt werden.
Nur die MAC-Adresse wird vorher abgefragt, damit nicht was falsches bespielt wird. Die MAC-Adresse wird normalerweise beim Booten angezeigt.

Lizenzen, z.B. vom Smart@Server, werden aber dabei natürlich auch gelöscht. (Ich hatte die heute Gottseidank sicherheitshalber vorher auf den Rechner geschoben.)


Hier noch die Siemens-Anleitung dazu (ab S. 5).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry das hast Du falsch verstanden !!! Das wurde mir seiten des Herstellers gesagt als ich nach Infos gefragt habe !!!
Ich bin selbst Freelancer. Tut mir leid wenn ich mich missverständlich ausgedrückt habe.


peter(R)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nochmal zur Richtigstellung. Das hat mich doch jetzt heftig getroffen.
Ich ( Freelancer ) habe bei einem Kunden an einer existierenden Maschine eine Änderung gemacht weil ein Zusatzgerät - Marke EIgenbau des Kunden - angebaut wurde. Kein Problem in der SPS einen separaten FC geschrieben und und das originale Programm -ausser im OB1 nicht berührt.
Jetzt wäre es natürlich schön wenn man die Bedienung auch über das vorhandene Panel machen würde. Damit fing der Zirkus an.
Der Hersteller sitzt im Ausland und ist berüchtigt für seine verschlossenheit hat aber leider auch die besten Maschinen für diesen Prozess-
ich hoffe jetzt sind alle wieder lieb mit mir ... ;):ROFLMAO:

peter(R)
 
Habe gerade das USB Recovery probiert. Das Panel ist genau so gestartet und in RT gegangen wie ohne den Stick. Sollte da etwa mit dem Panel was faul sein :confused:
Dann ist das mit dem "Die Bediengeräte-Image-Datei muss mit Version V14 vorliegen." von Siemens vermutlich so gemeint, daß schon vor dem USB-Recovery ein Image V14 auf dem Panel drauf sein muß, weil es die Funktion erst ab Betriebssystem-Version V14 gibt.

Wenn Du das TIA-Projekt nicht hast - was willst Du denn da auf das KTP aufspielen? Ein völlig anderes Projekt?
(Die momentan auf dem Panel vorhandene Runtime kann man nicht als bearbeitbares TIA-Projekt zurückladen.)

Wenn Du das Panel wirklich plattmachen/komplett löschen willst, dann versuche mit ProSave das OS Update mit "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen", dann den Button [Update OS] klicken und danach erst das Panel Spannung einschalten.

Oder frage den Lieferanten nach Hilfe zum Löschen/Werksreset des Panels, notfalls das Gerät zu ihm senden, damit er gegen eine geringe Aufwandsentschädigung den Werksreset (komplett löschen) des 600 EUR teuren Gerätes ausführt.

Ich würde noch verschiedenes mit dem Panel spielen (Funktionstasten drücken, mit USB-Tastatur nach unsichtbaren bedienbaren Objekten suchen, schauen welche Variablen beim Runtime-Start gelesen werden, ...) - der "clevere" Programmierer hat sich bestimmt eine Möglichkeit zum Runtime beenden bzw. zum Transfermode eingebaut.

Harald
 
Zurück
Oben