Hallo zusammen,

ich habe folgendes Anliegen. Wir bekommen für eine bestehende Anlage einen Anbau, quasi eine Teilanlage. Die beiden Anlagen kommunizieren über PN/PN Koppler. Dort werden Daten wie Bereit, lifebit, Störung ausgetauscht. Die Neuanlage besitzt zur Einstellung der Parameter ein eigenes HMI. Da sich dieser Anlagenteil jedoch nicht im eigentlichen (Haupt-)Arbeitsbereich des Bedieners liegt, er somit immer hin laufen müsste, besteht die Überlegung die Visualisierung der Neuanlage als Untermenü auf der Hauptanlage einzufügen.
Meine Frage dazu: Wie gehe ich am besten vor um das zu realisieren? Müssten diese Signale alle in der Schnittstelle des PN/PN Kopplers angelegt werden oder gibt es eine Möglichkeit im Wincc-Projekt eine zusätzliche Verbindung anzulegen (direkt zwischen den beiden HMIs) und diese für das Vorhaben zu nutzen?

Vielen Dank im Voraus
 
Ein PN/PN Kopler verwendet man meistens um prozesskritische Daten zwischen getrennte Anlagen oder Maschinen auszutauschen.
Den Menge von Daten die man transferieren kann ist begrenzt, und es ist umständlich da man die Daten über die für der PN/PN Kopler konfigurierte E/A im Anwenderprogram umkopieren muss.
Und Änderungen in Run geht nicht (!).
Wenn man den Bedienung und/oder Visualisierung auch über der PN/PN kopler senden will, dann geht es in der Praxis nur für sehr einfache Anwendungen.

Also, ich empfehle ein separate Verbindung für die Visualisierung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Erklärung. Das war ja die Frage. Also werde ich diesen Weg mal verfolgen. Hast du zufällig Erfahrungen hinsichtlich notwendiger (zusätzlicher) Hardware/ Software, Kommunikationseinstellung oder wären die HMI dabei 1:1 via PN zu verbinden? Muss da eine Art Master/ Slave - Beziehung eingerichtet werden? Eventuell ein bei Eingabe am Gerät dass jeweils andere sperren?
 
Du mußt dafür die beiden PN-Netze direkt zusammenschalten. Das bedeutet in der Konsequenz, dass die IP-Bereiche zusammenpassen müssen und es keine Überschneidungen geben darf - letzteres gilt auch (und vor Allem) für die Namen der PN-Teilnehmer - auch die darf es, genau wie IP-Adressen, nicht doppelt geben.
Hast du dies alles beachtet (du mußt dafür also mindestens beide Projekte kontrollieren) dann solltest du (weil es dann viel einfacher geht) bedeute SPS-Programme (und auch die zugehörigen HMI's) in einem Projekt haben.
Nun kannst du ganz einfach in deiner Wunsch-HMI eine weitere Verbindung zu der anderen SPS anlegen und ganz dann auch ganz wunderbar (und auch so komfortabel und symbolisch, wie du es kennst) auf deren Variablen zugreifen und sie in der Visu verwenden ...

Gruß
Larry
 
Das hört sich für mich so an... lass den Koppler weg, baue ein PN-Netz auf (Verbindung ggf. über scalance switch), führe beide Projekte in einem zusammen (unter Beachtung eindeutiger Namen/IP/ gleicher Subnetmask) und dann kann ich die neue Visu auf dem HMI der Hauptanlage einfügen, bestenfalls kopieren und kann dann den Ein-Ausgabeelementen, Tastern etc. die Verbindung (Variablen) der Teilanlage zuweisen.
Das wäre toll.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Muss da eine Art Master/ Slave - Beziehung eingerichtet werden? Eventuell ein bei Eingabe am Gerät dass jeweils andere sperren?
WinCC v7 (und TIA WinCC Pro glaube ich) habe ein echte Client/Server Funktionalität. WinCC Flex hat "nur" Smartservice. Damit übernimmt man den WinCC Flex RT von ein anderen PC. Auf der WinCC Flex RT der fernbedient wird von der smartservice Client, wird der Benutzer ausgeloggt. Es wurde dein Anforderung passen.
Was schön ist, wenn du ein zuzätsliche Netwerkkarte in den WinCC Flex RT PC einbaut, dann brauchst du nicht die getrennte Netzwerke zusammenfügen.
 
Die Visu (WinCC) muß eine HMI-Verbindung zu der anderen Anlage aufbauen können.

Entweder die Anlagen liegen in verschiedenen IP-Ranges, dann braucht man
- einen Router
- oder eine unabhängige IE-Schnittstelle/zusätzlichen IE-CP in der SPS
- oder eine zweite Netzwerkkarte im WinCC-PC

Wenn die Anlagen im selben IP-Range liegen, dann braucht man
- Netzwerke zusammenführen, wenn möglich, siehe Larry Betrag #4
- oder einen NAT-Router
- oder eine unabhängige IE-Schnittstelle/zusätzlichen IE-CP in der SPS

Falls die andere SPS eine Profibus-Schnittstelle hat und der WinCC-PC hat ebenfalls eine Profibus-Schnittstelle, dann kann man die andere Anlage auch per Profibus ans WinCC koppeln.

Harald
 