Hallo Kollegen,

ich möchte eine WinCC Station V6.0 SP3 mit SQL-Server 2000 SP3 über eine Image-Software auf weitere 11 Stationen duplizieren.

Vorgehensweise:
1. Image Aufspielen
2. Rechnername ändern
3. SID des Rechners ändern
4. IP-Adressen anpassen

Frage:

Gibt es bei dem geänderten Rechnernamen probleme mit WinCC oder dem SQL-Server 2000.

Wer hat da Erfahrungen gemacht?

Gruss Ligatschow
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ohh Mann...

Siemens schreibt an verschiedenen Stellen immer wieder: Der Rechnername darf nie nie nie nach der Installation von WinCC verändert werden...

Der Rechnername wird bei der Installation von WinCC (bzw. dem SQL-Server) an x Stellen eingetragen. Auch wenn man einige davon händisch verändern kann, einige Stellen wird man immer übersehen. Irgendwann führt das nur zu Problemen. Es gibt auch keine Liste, wo der Name überall auftaucht, und das ganze ändert sich noch von WinCC-Version zu Version.

Also viel Spass mit Eurem "Rumgebastel"

Spätestens bei ner Supportanfrage an Siemens lassen die Euch auflaufen.

Es gibt einige Firmen, die glauben, ein Tool zu besitzen, mit dem man alle Stellen anpassen kann, selbst Siemens hat solch ein Tool für eigene Projekte, gibt das aber nicht nach aussen. O man das Risiko eingehen will, muss jeder selber entscheiden, trivial ist das aber nicht.