TIA Comfort Panel KTP600 Comfort durchrouten

Crack123

Level-2
Beiträge
361
Reaktionspunkte
27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Folgender Wunsch, ich habe eine kleine Messstation bzw. in Planung, mit nur einem Analogwert,
ich suche nun nach einer möglichkeit mit einer CPU ala S7-1200,ET200SP oder ET200S eine Netzwerktrennung durchführen zu können. ( 2 IP Adressbereiche )

Jetzt gibt es für die 1200er und ET200SP je einen CP der recht teuer ist, über Profibus könnten wir das mittels Adapter lösen der natürlich auch Geld kostet ( Außerdem wielang gibts die noch neu?)
da wir sowieso ein HMI brauchen wollte ich nachfragen ob es möglich wäre wenn wir jetzt Z.b. ein KTP600 Comfort nehmen würden das per Profibus an einer ET200S DP CPU angestöpselt ist und dann an dem Ethernet Port des Panels einen anderen Teilnehmer ( PC mit Auswerte Software ) anstecken es möglich wäre via Panel durchzurouten um ein paar Werte auszulesen bzw. Trigger bit senden zu können.

Bin für jeden Tipp Dankbar :D


lg
 
Wie oft/schnell/sicher müssen die Daten kopiert werden?
Direkt durchrouten geht nicht.
Die HMI-Runtime könnte aber Werte der SPS lesen/schreiben und in/aus eine Datei auf einem freigegebenen Ordner des PC schreiben/lesen. Geht aber nur wenn die HMI-Runtime läuft.
Denkbar wäre evtl. noch ein OPC-Server der auf dem Panel läuft (unter Windows CE). Doch ob der sich mit der laufenden HMI-Runtime am Profibus-Anschluß verträgt?

Am besten ist sicherlich ein Ethernet-CP/zweite Ethernet-Schnittstelle in der SPS oder ein Ethernet/Profibus-Adapter oder ein managebarer Router zwischen SPS und PC.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Naja dort wird dann 1-schätze mal 50 x am Tag eine Messung durchgeführt, der Ablauf sieht so aus : Messung Start-Stop, Messwert wird gespeichert, Triggert bit aus SPS dann über Ethernet an PC Software liest Messwert aus setzt rücksetzebit zum Quittieren, so im Grundsätzlichen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Bei so seltenen Vorgängen könnte das HMI die Meßwerte in eine Datei in der PC Freigabe schreiben.
Die PC Software müsste nur zyklisch nachschauen, ob in dem Ordner eine Datei auftaucht, dann die Datei öffnen + auslesen + löschen.

Oder das HMI hängt die Meßwerte nur hinten an die Datei als neue Zeile an. Beim ersten Eintrag am Tag den Dateiinhalt löschen, damit die Datei nicht immer größer wird. Der PC kann die Datei schreibgeschützt öffnen und liest nur die letzte Zeile. Eventuell auch mit täglich wechselnden/rotierenden Dateien arbeiten. Dann muß während der Messungen die PC Software nicht laufen und die Werte können später ausgelesen werden.

Harald
 
Ja ist nicht sehr oft, leider fällt das Auslesen einer datei flach, die Software erstellt seinerseids schon eine Textdatei mit den Messwerten darin...

Software ist was gekauftes und nicht änderbar leider ohne massive Kosten nehme ich an.

Denke mal die Profibus Variante mit dem DP/ Ethernet Adapter wäre der einfachste Schritt, werde aber auf jeden Fall mal die ET200SP vorschlagen,
die S wird ja auch mal auslaufen...auch wenn ich diese gerne einsetze.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Haben jetzt die Angebote mal eingeholt, denke es wird eine ET200SP CPU mit einem CP,
allerdings gibt es derzeit keine Liefertermine dafür...wobei eigtl alles weder Lagernd ist noch in 1-2 Wochen Lieferbar wäre....tolle Wurst :(
 
Wie wäre es mit 2 1200er CPUs mit Hardwarekopplung? Jede macht ihren eigenen Adressbereich......
 
Hallo!

Ich brauche das ganze Mindestens 5x da wird das wohl ausfallen,
eine Zentrale Datensammelstelle fällt auch weg weil die Stationen jede für sich Lokal laufen soll und nicht bei einer Störung der Hauptsteuerung dann garnichts mehr gehen soll.

Die Idee wäre natürlich einfach und sogar Günstiger als ein CP was ich ziemlich lustig finde :D
 
Zurück
Oben