WinCC Flex OP77A OS Update fehlgeschlagen

reini

Level-2
Beiträge
381
Reaktionspunkte
20
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Ich komme nicht mehr weiter...

Will ein OS Update (Image V01.03.00.00_08.34) am neuen OP77A durchführen und dann ein HMI Projekt (mit WinCC flexible 2005 SP1 erstellt und auf WinCC flexible 2007 HF4 konvertiert) laden.

Das OS Update bricht beim" Coping to flash" ab. (Nachdem der Flash-Speicher gelöscht wurde).

Fehlermeldung Simatic ProSave;

Es ist ein Fehler beim Übertragen der Daten aufgetreten.

Das anschliessende Urladen & Backup erstellen mit V01.08.03.03_01.04 funktioniert einwandfrei.


Panel Daten;

OP77A (6AV6641-0BA11-0AX1)
V01.08.03.03_01.04
BL 1.25/2010-07-16

Eingesetzte Software:
Simatic Pro Save Version V7.4.1.0
WinCC flexible 2007 HF4

Danke für eure Tipps.


Gruss Reini
 
Hattest Du ProSave aus WinCC flex heraus gestartet? Starte es mal direkt (Start > SIMATIC > ProSave > ProSave) oder versuche die neueste ProSave-Version oder die Version, die auf der WinCC flex 2008 SP3 DVD drauf ist.

Hast Du noch ein anderes (das alte?) OP77A mit Image für WinCC flexible 2007 HF4? Da könntest Du das Image inkl. WinCC Flex Projektierung als Komplett-Backup/Restore mit ProSave auf das neue OP77A übertragen.
Ist das ein Austausch weil von einem alten OP77A die Tastatur nicht mehr funktioniert? Aber die Elektronikplatine des alten OP funktioniert noch? Dann könntest Du auch aus 2 Geräten ein funktionierendes machen: die Elektronikplatine vom alten Gerät in das Gehäuse mit den Tasten vom neuen/leeren Gerät einbauen.
Du könntest auch die Projektierung zu WinCC Flex 2008 SP3 konvertieren und auf das funktionierende Image V01.08.03.03_01.04 draufspielen...

PS: für WinCC flexible 2007 HF4 brauchst Du das Image OP77A_V1_3_0_1.img (V01.03.00.01_01.01)

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Tipps.

Beim WinCC flex. 2007 Projekt ist unter Geräteeinstellungen beim OP77A Bediengerät die V1.3.0.0, 1.2.0.0 und 1.0.0.2 aufgeführt, die V1.3.0.1 ist nicht vorhanden!
Funktioniert das OS Update aufgrund der unterschiedlichen Image (V1.3.0.1) und Bediengeräte (V1.3.0.0) Version nicht?

Habe ProSave (mit OP77A_V1_3_0_1.img) mal direkt gestartet (Start > SIMATIC > ProSave > ProSave), das Fehlerbild ist das gleiche.

Bei der neusten ProSave Version (V15) ist das OP77A nicht mehr aufgeführt (ev. wegen Projektauslauf?)
Denke darum macht es keinen Sinn die neuste ProSave Version zu laden, oder liege ich da falsch?

Haben noch einige OP77A im Einsatz. Bei mehreren ist die Displayoberfläche stark eingedrückt, darum ist ein Austausch geplant.

Die Konvertierung auf WinCC Flex. 2008 ist aufgrund der unterschiedlichen Steuerungen/Hersteller aktuell noch kein Thema.
Bin nicht sicher ob die 2008 Version überall einwandfrei funktioniert, das wäre die letzte Lösung.

Werde kommende Woche mal ein Backup von einem eingesetzten OP77A erstellen und auf ein neues übertragen.



Gruss Reini
 
Zuletzt bearbeitet:
Beim WinCC flex. 2007 Projekt ist unter Geräteeinstellungen beim OP77A Bediengerät die V1.3.0.0, 1.2.0.0 und 1.0.0.2 aufgeführt, die V1.3.0.1 ist nicht vorhanden!
Laut dieser Liste (leider nicht mehr gepflegt) gehört zu WinCC flexible 2007 HF4 die Image-Version V1.3.0.1
Wenn Dein Projekt tatsächlich auf 2007 HF4 konvertiert wurde dann braucht es diese Image Version (das wird WinCC flexible aber eh' beim Transfer anmeckern falls es falsch ist)


Funktioniert das OS Update aufgrund der unterschiedlichen Image (V1.3.0.1) und Bediengeräte (V1.3.0.0) Version nicht?
Das glaube ich nicht. Das sollte keine Rolle spielen. ProSave weiß ja nicht, welche WinCC-Runtime-Version danach transferiert werden soll.


Bei der neusten ProSave Version (V15) ist das OP77A nicht mehr aufgeführt (ev. wegen Projektauslauf?)
Denke darum macht es keinen Sinn die neuste ProSave Version zu laden, oder liege ich da falsch?
Was ist denn das schon wieder für eine (versteckte) Schweinerei von Siemens? Nur weil TIA V15 die älteren Panels nicht mehr unterstützt soll ProSave die auch nicht mehr unterstützen? Da muß man sich also auch noch ältere ProSave-Versionen aufheben, wenn die neueste ProSave-Version ältere Geräte nicht mehr unterstützt. Hoffentlich vertragen die sich in der selben VM bzw. hoffentlich reichen die wegen unterschiedlicher WinCC flex Versionen ohnehin vorhandenen VMs.

Meine Erfahrung: beim Imageversion-Downgrade muß mindestens die ProSave-Version benutzt werden, die zu dem auf dem Panel vorhandenen Image gehört. Anscheinend bastelt Siemens öfters an dem Image-Loader, so daß ältere ProSave-Versionen oft keine neueren Imageversionen laden können.
Dein neues OP77A hat die Image-Version V01.08.03.03_01.04 - das entspricht WinCC flexible 2008 SP3 Upd3-Upd4
Du bräuchtest also etwa ProSave V9.0.3.0


Die Konvertierung auf WinCC Flex. 2008 ist aufgrund der unterschiedlichen Steuerungen/Hersteller aktuell noch kein Thema.
Bin nicht sicher ob die 2008 Version überall einwandfrei funktioniert, das wäre die letzte Lösung.
Ich bin auch kein Freund von Konvertieren nur um des Konvertierens willen... da hätte ich bei meinen hunderten HMI-Panelen viel zu tun... Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, daß eine Konvertierung von WinCC flex 2007 zu 2008 bei einigen Details grafisch anders aussieht (z.B. Platzbedarf von Schriften, Markierung/Fokus sieht teilweise anders aus) - was ich nicht so schlampig stehenlassen kann und außer komplett testen auch noch nacharbeiten müsste ... und öfters wissen die Lieferanten auch nicht mehr genau was sie uns mal geliefert hatten und welche Version mit welchen Fehlern wirklich auf den Panelen drauf ist... da ist man nur mit einem komplett Backup/Restore auf der sicheren Seite...

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Versuche die Image Version "OP77A_V1_3_0_1" mit der WinCC flex 2008 SP3 ProSave-Version zu laden.

Falls das nicht klappt werde ich ein Backup von einem eingesetzten OP77A erstellen und auf ein neues übertragen.


Reini
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jetzt hat's geklappt....

Beim OS-Update (über WinCC Flex. 2007 oder direkt über ProSave V7.4.1.0) muss die Option "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" gesetzt sein.

Dieses Optionskästchen wird nur angezeigt wenn "RS232/PPI" als Verbindung ausgewählt ist.

Mit dem RS232/PPI Adapter (6ES7 901-3CB30-0XA0) konnte die Image Version V01.03.00.00.08_34 erfolgreich übertragen werden und dann das WinCC2007 flexible Projekt geladen werden.

Gruss Reini



 

Anhänge

  • OS Update.jpg
    OS Update.jpg
    595,1 KB · Aufrufe: 22
  • 19701610_prosave_1_2_d.pdf
    558,7 KB · Aufrufe: 11
Zurück
Oben