WinCC Flex Kommunikation Visu mit Cpu

kingbonny

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Kollegen,

Ich habe folgendes Problem:
Eine VISU über PC mit Verbindung zur CPU über Ethernet und ein DP-Netz für mehrere FUs.
Wenn ich jetzt den Zugriffsweg auf DP ändere um über STARTER auf die FUs zu kommen, wird auch die Ethernet-Verbindung CPU--VISU
abgebrochen.
Was kann ich tun, damit die Ethernet Verbindung bestehen bleibt?

Danke
Kingbonny
 
Hi,

ich sehe 3 Möglichkeiten:
1.) S7 Routing nutzen um auf die Umrichter zu gehen
2.) in WinCC Flex einen anderen Zugangspunkt als S7ONLINE nutzen
3.) In Starter den Zugangspunkt DEVICE nutzen und nicht S7ONLINE

Gruß
Christoph
 
Hi,

wenn Du im WinCCFlex die Verbindungen aufmachst im Projektbaum wird dir eine Übersicht Deiner Verbindungen gezeigt dort die gewünscht Verbindung auswählen und dann unten in den Eigenschaften steht S7ONLINE.
Dort einfach reinklicken und den Namen des Zugangspunktes den Du haben willst reinschreiben.

Gruß
Christoph
 
Hi Christoph,

es werden ja keine alternativen Verbindungsnamen vorgeschlagen, was trage ich in diese Ffeld ein?

Gruß
Kingbonny
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
dort musst du selber reinschreiben welchen Zugangspunkt du nutzen willst, da gibt es keine Vorauswahl.
Welche Zugangspunkte verfügbar sind kann man über "PG/PC Schnittsstelle" in der Windows Systemsteuerung sehen, dort das Feld wo S7ONLINE steht ausklappen und schaunen welche Zugangspunkte man auf dem Rechner hat.
 
Hi Christoph,

ich habe bis jetzt -herumgehext-, kriege es aber nicht hin, daß die VISU läuft und ich über DP-Bus auf die Umrichter zugreifen kann.
Ein möglicher Zugriffsweg ist CP_L2_1--->realtekxxxxx.TCPIP. Ich habe an der Visu C2_L2_1 eingetragen.
Der Zugriffsweg für DP-Bus ist S7ONLINE--->TIC_ETHxxx.Profibus.
Die Visu funktioniert nur, wenn der Zugriffsweg S7ONLINE-->realtekxxxxx.TCPIP eingestellt ist.

Gruß
Kingbonny
 
Hi,

ok ist mir neu das es bei WinCCFlex unbedingt S7Online sein muss.
Aber ok dann nimm S7Online für WinCC und eben Device für Starter (So wie es vorgesehen ist)

Gruß
Christoph
 
Zurück
Oben