TIA Prosave Backup TP1200 nicht möglich

stepper7

Level-2
Beiträge
245
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann mir jemand einen Tip geben ?
Bekomme kein Backup zustande mit Prosave im TIA V13.
Habe ein TP1200 in der Anlage das mit Profinet kommuniziert.
Wenn ich jetzt im TIA V13 oben auf "HMI Bediengeräte Wartung" gehe und dann auf sichern gehe kann ich auch wunderbar das TP1200 in Verbindungen finden und somit auswählen.
Dann öffnet sich ja PROSAVE und somit ist alles automatisch eingestellt..soweit gut..
Dann allerdings wenn ich das Backup starte kommt der Abbruch mit "Es konnte kein backup erstellt werden"
Ich habe auch schon versucht das TP1200 in den Transfer Modus umzuschalten..ging auch nicht..
Weiß jemand woran das liegen könnte ?
Danke
 
Prüfe mal die eingestellte Kommunikationsschnittstelle in den Windows-Systemsteuerungen "PG/PC-Schnittstelle einstellen".
 
Da stimmt alles..komme ja auch sofort online bei der CPU die im gleichen IP Adress liegt.
1. Ist das normal das ich bei TIA V13 SP1 das ProSave V14.0.0 öffnet ?
2. Muss man das HMI in den Transfer Modus bringen oder geht ein sichern auch im laufenden Anlagen Betrieb bei PN/IE Kommunikation ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was ist denn bei den Transfereinstellungen am Panel eingestellt ( Ethernet oder PN/IE glaube ich ).
Ist die gleiche Einstellung in ProSave eingestellt?

2. Muss man das HMI in den Transfer Modus bringen oder geht ein sichern auch im laufenden Anlagen Betrieb bei PN/IE Kommunikation ?
Ich habe gerade kein Panel da. Bei den alten musste man ja bei den Verbindungseinstellungen "Remote Control" einschalten. Dann konnte man übertragen / sichern,
wenn man nicht im Transfermodus war.
 
Hab es hinbekommen..
Musste ein an anderes Notebook nehmen wo allerdings TIA V15 installiert war.
Dort war ProSave V15.0 drauf.
Damit hat es funktioniert.
Keine Ahnung woran das lag, selbst mit MPI hat es nicht geklappt. Dort kam allerdings der Fehler "Gerät stimmt nicht mit ausgewählten Gerät überein." sehr seltsam..
 
Zurück
Oben