Hallo,

ich versuche seit einigen Tagen meine Twincat 3 PLC HMI zu einer TC 3 HMI umzubauen. Mein Problem liegt nun am data binding. Auf der Infosys von Beckhoff sollte man unter Server symbols die gewünschten Symbole vor dem Einbinden "mappen", jedoch erscheint mir (unter der Schaltfläche Server symbols) der ADS - Server nicht und dadurch auch nicht das PLC-Projekt mit dem Main.

Der Link dazu:
https://infosys.beckhoff.com/index....eering/2669765131.html&id=5381059392457230870

Hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. :)

Danke im Voraus.
 
Du musst im Server unter ADS die Route zur PLC eintragen. Standardmäßig ist dort nur die lokale PLC eingetragen.
 
Hab, das selbe Problem: Keine Verbindung zwischen TwinCAT 3 SPS und HMI. Hast du es hin bekommen?
Habe bei den ADS Einstellungen vom HMI Server die SPS über AmsNetId und Port hinzugefügt, aber bei den Symbolen geht der IndexOffset immer auf 0 zurück.
LG Marian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
hat das jemand hinbekommen? Ich habe das gleiche Problem. Wenn als Target System "local" angegeben wird kann ich per DataBinding auf die Variablen von meinem Programm zugreifen.

Stelle ich dann auf die SPS um und füge neue Variablen hinzu kann ich auf die nicht verweisen.
 
Hallo,
ihr müsst unter TwinCAT HMI Server Konfiguration => ADS für alle Publish Configurations den entsprechenden ADS Server auswählen.

Unbenannt.JPG

Dann tauchen unter TwinCAT HMI Configuration => Server Symbols => All Symbols die Symbole der PLC auf.

gruss

martin
 