WinCC Flex nur manchmal Verbindung zw. CP343 und WinCC Flex Runtime

Plinsen

Level-1
Beiträge
34
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Gemeinde,

wieder einmal ein Problem, wo ich nicht weiterweiß...

Hardware:
CPU: 315-2 DP
CP: CP343-1 LEAN
HMI: Panel-PC (WLP-6820A) mit Win XP SP3 und WinCC Flex RT 2008 Adv.

Mein Problem:
Seit Beginn habe ich keinen Kontakt zw. CP und Runtime.
Habe alles was in diversen Foren gefunden habe ausprobiert. Vielleicht nach drei Änderungen hatte ich danach eine Verbindung und alles funktionierte.
Nach dem nächsten Netzaus wieder nichts mehr.

Meine Versuche:
diverse Kabel
mit/ohne Switch
Updates Win und drei verschiedene Treiber für die NW-Karte (ist leider onboard!)
verschiedene Adressbereiche 192.168.2.X und 140.80.1.x

Ich glaube auch, dass es eher ein Hardwareproblem ist. Denn es leuchtet nicht einmal die "Link"-LED am PC und dem CP.
Mittlerweile habe ich bemerkt, dass es egal ist, ob ich gerade eine Änderung vorgenommen habe oder nicht. Manchmal steht die Verbindung.
Habe es heute gerade wieder probiert: 1.-2. Einschalten->nix 3. Einschalten -> funzt, wieder aus, 4. Einschalten -> nix...
Warum geht es mal und mal nicht???

Vielleicht habt Ihr eine Idee?

Plinsen
 
Es könnte sich auf die Verbindungsressourcen beziehen.
Du kannst mit den CPU online gehen, und die CPU Eigenschaften checken. Mach ein Bild von den Reiter "Kommunikation".

Und du kannst auch den Diagnosepuffer von CP checken, nicht von CPU.

Und du kannst von den PC mit WinCC Flexible mit PING checken ob den CP überhaupt erreichbar ist.

Das den Link LED nicht leuchtet ist aber kein gutes Zeichen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Jesper,

danke für Deine Antwort.
Die Kommunikation der SPS hab ich gecheckt, sieht ok aus.

KOMM.jpg
Die Diagnose des CP ist schon verwirrender:

Diagnose.jpg
Nachdem ich den CP gestoppt und wieder gestartet habe, stand die Kommunikation, vorher nicht (siehe obere Einträge).
Da ich z.Zt. über einen Switch gehe, ist die Link-LED immer an. Mit dem PG gibt es übrigens nie Probleme, online zu kommen. Zur Zeit hängt PG mit am Switch.
Die Visualisierung soll eigentlich nur stundenweise laufen, deshalb wird sie immer wieder ausgeschaltet.
Nach dem einschalten dann immer dieses Problem.

Gruß Plinsen
 
1. Ich wurde gerne die Verbindungsressourcen online sehen, nicht nur offline.
2. Du hast 8 Verbindungen für S7-basis kommunikation reserviert. Ist das wirklich so gemeint ? Wenn nicht, dann einfach auf 0 einstellen und in den CPU laden. Vielleicht hilft es (*).
3. Hast du ein Port auf den CP fest auf 10 mbit eingestellt ? Bin nicht sicher ob es stört, aber es ist nicht normal.

*: Ich glaube das vielleicht ist das Problem das die Verbindungen nicht richtig freigegeben werden wenn du dein WinCC Flex RT startet und stoppt.
 
*: Ich glaube das vielleicht ist das Problem das die Verbindungen nicht richtig freigegeben werden wenn du dein WinCC Flex RT startet und stoppt.
Das glaube ich auch.

Und checke mal ob Dein CP343-1 Lean und die CPU 315-2 DP die neueste Firmware drauf haben.
Oder schreibe hier, welchen CP und CPU Du genau hast (6GK7343-1CX...., 6ES7315-2....) dann können wir mal nachschauen.

Deine Aussagen mit der nicht leuchtenden/doch leuchtenden Link-LED verwirren aber ganz schön...

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Jesper,
die Verbindungsressourcen sind die Standardeinstellungen, hab daran nichts geändert.

alt neu

Anhang anzeigen 41455Komm_neu_online.jpg


Die Einstellung von 10MBit ist beim CP und der Visu eingestellt. Hatte vorher beide auf Auto, hat nicht geklappt.
Hatte auf Arbeit mal einen ähnlichen Fall mit einem Protool-Projekt, lief dort nur mit 10MBit Vollduplex.
Ich hatte die Visu seit gestern Abend laufen, keine Probleme.
Hab nun gerade die geä. HW übertragen->läuft noch.
Jetzt einige Male Rechnerneustart-> läuft bereits 4x hintereinander, ich hoffe, dass ist kein Zufall :D


Harald,
es handelt sich um diese Baugruppen (Uralt-Bestände :ROFLMAO:):
6ES7 315-2AF03-0AB0 V1.2
6GK7 343-1CX00-0XE0 V1.0

Hab mich da noch nicht um ein Update gekümmert...

Jesper,

es wäre toll, wenn die Kommunikationseinstellung der Grund wäre!
Ich werde es weiter beobachten und melde mich wieder.
Vielen Dank!

Matthias
 
Wie wird WinCC Flex RT gestoppt ?
Wenn WinCC Flex RT stoppt den normalen Weise wird den Verbindung zuerst geschlossen, und danach wird RT gestoppt.
Wenn man WinCC Flex RT stoppt z.B. mit ausschalten von den PC, dann wird den Verbindung nicht richtig freigegeben.
 
es handelt sich um diese Baugruppen (Uralt-Bestände :ROFLMAO:):
6ES7 315-2AF03-0AB0 V1.2
6GK7 343-1CX00-0XE0 V1.0
Dachte ich es mir doch gleich, daß da uralte Geräte sind... da kann ein Firmwareupdate das Verhalten bei Verbindungsabbau/wiederaufbau verbessern.

Zumindest den CP 343-1 Lean würde ich updaten, weil sehr einfach möglich, und weil nach meiner Erfahrung mit allen CP 343-1 die relativ neuesten Firmwarestände viel stabiler funktionieren als die beim Produktstart ausgelieferten Firmwarestände.
Für die CPU braucht man eine sehr große Flash Memory Card >= 2MB

343-1CX00 V1.1.5
315-2AF03 V1.2.1

Auf jeden Fall aber die Anzahl der für S7-Basiskommunikation reservierter Verbindungen auf 0 oder 2 runtersetzen.
In der Standard-Einstellung bleiben nur 3 Verbindungen für WinCC flex frei - wenn die nicht richtig wieder freigegeben werden dann ist schnell Schluß mit HMI-Verbindung

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

entschuldigt die späte Rückmeldung...
Am Abend des 23.5.18 funktionierte die Visu auch nach mehrmaligen Neustarten.
Doch am nächsten Tag... wieder nichts :sb7:

Jesper,
die Runtime stoppe ich immer über einen Button mit dem Befehl aus WinCC flex -Stoppe Runtime.
und die reservierten Verbindungen habe ich runtergesetzt.

Harald,
das FW-Update werde ich auf jeden Fall machen, schaden kanns nicht.

Allerdings glaube ich langsam, dass es die Onboardschnittstelle ist, die querschlägt.
Immer wenn ich eine Änderung an der Konfiguration vornehme, hängt sich das Eigenschaften-Fenster danach auf.
Die Änderung steht aber drin (nach erneutem Aufruf/Neustart).
Treiber hatte ich ja schon aktualisiert...
Dass es in Sachen Internetverbindung mit NW-Kabel am Router über DHCP immer funktioniert hat, kann Zufall gewesen sein...

Mit einem Ersatzgerät anderer Bauart (auch WinXP SP3, WinCC flex 2008 RT) hat die Verbindung die letzten zwei Tage immer funktioniert.
Leider kann ich dieses Gerät nicht nutzen.

Vielen Dank Euch Beiden.
Schmeiß mich jetzt auf den Boden und heule...

...und heute Abend mach ich das FW-Update

Plinsen
 
Hallo,

da bin ich wieder.
Hat etwas länger gedauert...
Das FW-Update habe ich gemacht, hat jetzt V1.15.
Leider war auch das nicht das Problem.
Es hat wohl doch nichts mit dem CP zu tun.
Ich habe auch bei weiteren Versuchen gemerkt, dass die beiden LEDs an der NW-Buchse nach Netz Ein nach ca. 3-4sek angehen.
Oder auch nicht.
Deshalb ist es wohl mein BIOS, welches ein Update braucht.
Leider ist das Mainboard nichts von der Stange der großen Hersteller.
Ich werde in dieser Richtung weitersuchen.
Euch noch einmal vielen Dank für eure Hilfe.

Matthias
 
Hallo,

ich habe jetzt (scheinbar) den Übeltäter ausgemacht.
Nachdem ich noch die CMOS-Batterie (noch 2,7V) getauscht habe, was auch nichts brachte, habe ich die Spannungsversorgung gewechselt.
Die Eingangsspannung des Panel-PC darf zwischen 12-28 Volt liegen (war mir vorher nicht aufgefallen). Im Lieferumfang war ein Netzteil mit 12 Volt/6,6A.
Dieses habe ich nun ausgetauscht gegen ein 24 Volt-NT, da mir die Leerlaufspannung von 11,7 Volt zu wenig vorkam. Wer weiß, wie weit diese beim Start zusamengebrochen ist.
Seitdem habe ich keine Probleme mehr (bis jetzt :) )
Seit heute hängt es mit an der SPS-Versorgung...

Matthias
 