WinCC Störungs ID auslesen?

Geisterkarle

Level-1
Beiträge
126
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

ich hab hier ein Projekt mit einer 1512-F CPU mit TP1500 Comfort Panel.
Der Kunde möchte jetzt zu einer verbundenen Leitstelle so wie ich es verstehe, Fehlermeldungen als (int)Code gemeldet haben. Also möchte nicht nur "eine Störung liegt an" sehen, sondern direkt bei sich, was denn überhaupt los ist. Soll entsprechend eine Exceltabelle füllen.
Ich könnte jetzt mir übel Arbeit machen und zu jeder Störmeldung mir ne Nummer einfallen lassen und das dann übertragen; aber eigentlich hätte ich ja mein HMI, wo bereits alle Fehlermeldungen drin sind und auch eine ID haben! Da könnte ich direkt die Texte mit Nummern einfach umkopieren.
Allerdings bräuchte ich dann in der SPS eine möglichkeit irgendwie herauszufinden, was denn die aktuelle Störmeldung denn für eine Nummer hat! Die "aktuellste" reicht, hab eh nur einen Schnittstellenwert!
Ist sowas möglich? habe etwas herum gegoogelt aber nichts gefunden. Entweder so einfach, dass man das "einfach wissen muss" oder geht nicht.
Weiss da jemand genaueres? Ist sowas möglich? Oder muss ich mir arbeit machen? :(

Danke für Tipps!
Geisterkarle
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Diese Funktion gibt es nicht im Panel. Hier hilft nur die Nummer anhand des ersten Bits in deinen Triggervariablen selbst aus zu suchen. Das ist eigentlich kein großes Ding. Ansonsten würde noch der Programm Alarm gehen.

Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
 