WinCC Flex Transfermöglichkeiten TP177A

Mephisto

Level-1
Beiträge
242
Reaktionspunkte
12
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich hab eine Frage zum Projekttransfer auf ein TP177A.
Das HMI hängt via MPI an einer CPU 315-2DP. Diese wiederum hängt über einen Profibus CP342-5 an einer S7-400. Diese ist dann über Ethernet mit meiner ES (die auch als PG/PC projektiert wurde) verbunden. Auf die CPU 315-2DP kann ich via S7-Routing zugreifen.
Leider unterstützt das HMI (imho) S7-Routing nicht wodurch ich das HMI nicht direkt laden kann.
Gibt es hier eine andere Möglichkeit, das Projekt zu transferieren?
Elegant wäre zum Beispiel, das Projekt auf einen USB-Stick zu spielen und dann dieses am Panel vom USB-Stick laden.
Hat da jemand Erfahrung damit?

Oder geht das nur über die MPI-Schnittstellea m Panel? Da hätte ich den Nachteil, dass ich jedes mal mein Projekt archivieren muss, dann auf mein Notebook kopieren, dort dearchivieren, dann vorort gehen und Panel laden - umständlich.

Bin für Ratschläge dankbar!

mfg mephisto
 
Nein das TP177A kannst du definitiv nur über die serielle Schnittstelle laden. Per Routing laden geht ebenfalls nicht (Kommunikation per Routing geht aber).
USB hats ja sowieso nicht.

Ich hab bei solchen Panels einfach noch einen Deltalgic Netlink adapter dazugehängt. dann kommt man über netzwerk drauf zum Laden.
Mit einem Fernwartungsrouter von SECOMEA habe ich auch schon öfter per Siemens USB MPI Adapter solche Panels nachgeladen. Man braucht dann halt einen Hilfsarbeiter der das Modem zu den entsprechenden Panels trägt und einsteckt.
 
Ich hab bei solchen Panels einfach noch einen Deltalgic Netlink adapter dazugehängt. dann kommt man über netzwerk drauf zum Laden.
Sowas habe ich auch schon mit Ethernet/Profibus-Adapter S7-LAN gemacht. Wenn Du so einen Net(Link)-Adapter auf die MPI-Schnittstelle der 315-2DP steckst dann kannst Du via Ethernet darüber das TP177A laden und auf die 315-2DP zugreifen, und brauchst dafür kein S7Routing durch irgendeine (fremd-)CPU.

Eine andere Möglichkeit des Fernzugriffs sind COM-Server oder USB-Server (z.B. Moxa NPort Server), die bringen serielle Schnittstellen ans Ethernet. Du könntest so einen COM-Server-RS232 und ein RS232/PPI-Multimaster-Kabel beim TP177A installieren (lassen) und darüber das TP177A von fern laden. Zufällig habe ich gebrauchte Moxa NPort Server abzugeben.

Harald
 
Zurück
Oben