TIA Kommunikationsfehler beim Laden

Credofire

Level-1
Beiträge
640
Reaktionspunkte
35
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe bei einem Comfort 900 Panel das Problem, dass ich das Panel bei den erreichbaren Teilnehmern sehen kann (ich kann auch IP und Namen vergeben), aber wenn ich Laden will, kommt Kommunikationsfehler
802081002CE3FFFF.
Kennt das jemand? Weis jemand Abhilfe?
 
Der Fehlercode besagt nur etwas wie "unbekannter Fehler".
Ich würde mal die Firmwareversionen die auf dem Panel ist vergleichen mit deiner TIA-Version. Liegen diese weit auseinander?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

ich hatte auch mal den fall, das ich das Comfort Panel nicht über MPI oder PN Laden konnte.
Mir ist dann aufgefallen, dass das Panel eine mini USB Schnittstelle hat.
Diese kannst du über Tia ansprechen.
Ich konnte dann die Hardware und Projekt Laden.

MFG
 
Das ominöse ist ja, dass es schon mal funktioniert hat. Ich hatte aber vergessen eine Variable zu ändern. Seit dem kann ich es nicht mehr neu draufspielen.
Wenn mal Zeit ist, muss ich es halt mal mit Rücksetzen mit intakten OS versuchen. Hatte da neulich mal bei Siemens in den Foren was gesehen. Quasi ein Werksreset
 