Tausch OP27 gegen OP277

GerhardPtl

Level-1
Beiträge
77
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo an alle,

habe mal wieder ein Problem... Ich habe ein OP27 gegen ein nagelneues OP277 getauscht. In diesem Projekt befindet sich ein Profibussystem mit Universal Protokol und einigen Teilnehmern und einer CPU316. Der Profibus wurde mittels einer CP342-5 eingerichtet. Auch die OPs sind am Profibus. Das Protool Projekt des OP27 habe ich unter WinCC 2005 in den OP277 konvertiert. Nach dem Tausch des OPs habe ich kurz eine Verbindung zum Bus, der aber dann wieder abgebaut wird. Es findete kein Datenaustasch statt. Selbst die Hotline von Siemens kann mir nicht so richtig sagen, woran es liegt.
:confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, das gilt für beides. Es ist integriert und auch im NetPro habe ich die Systemdaten neu generiert und übertragen.

Mir fällt leider dazu nichts mehr ein und wie schon gesagt, die Siemens Hotline hat auch schon einige Eventualitäten abgekopft.
 
Warum dass es nicht klappt kann ich nicht erklären.

Aber ich kann ein Versuch vorschlagen.
Anstatt ein integriertes Project mit ein konfigurierter Verbindung, probier mit ein unkonfigurierter Verbindung.

1. Die daten der Verbindungspartner muss manuel eingegeben werden.
2. Der 316 muss mindestens einer fester verbindunsressource typ "OP" haben.
3. Im konfiguration der Profibus muss manuell angegeben werden wie viele DP Master Statione es gibt, etwa vie 316+OP277 = 2 DP Master Statione. (unter Profibus .. Properties.. Options .. Networks stations.. Include Network Configuration below.)
 
So etwas ähnliches habe schon mit einer 316-2DP probiert. Einfadch nur die CPU und das OP. Als Test nur ein Toggelbit versendet und empfangen. Das war das einzige was bis dato mit dem OP funktionierte.
Also ein völlig neues Projekt in der CPU und dem OP.

Mir scheint es, als wenn das, wie gesagt völlig neue (auf dem Markt erhältliche) OP vielleicht nicht ok ist.
:confused:
 