TIA Siemens Touchpanel KTP 400 Basic stürzt ab

weickerjon

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

für die Abschlussprojektarbeit für die Technikerschule haben wir von unserer Projektfirma ein Touchpanel KTP400 Basic aus dem Starterkit von Siemens zur Verfügung gestellt bekommen. Bei unserem Vorgänger lief das Gerät einwandfrei, bei uns zunächst soweit auch, doch nun haben wir folgendes Problem:

Wenn die Steuerspannung eingeschaltet wird fährt das Panel zunächst normal hoch und die Startoberfläche erscheint. Hier erscheinen 3 Schaltflächen Transfer,Start und Settings. Wird hierbei die Schaltfläche Start betätigt, stürzt jedes mal das Panel ab und startet neu. Dies war vorher nicht der Fall. Veränderungen haben wir noch keine vorgenommen.

Was meint ihr, wodran das liegen könnte und wie können wir das beheben?

Gruß

Jonas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für deine Antwort. Also wie beschrieben haben wir noch nichts verändert vom Vorgänger. Wenn man auf die Schaltfläche Start gedrückt hat, kam die nächste Oberfläche mit weiteren Schaltflächen wie Start/Stopp/Reset und Schaltflächen wo wir die einzelnen Achsen von unserem Roboter ansteuern/ bewegen konnten und zu dieser Oberfläche kommen wir jetzt nicht mehr. Man Betätigt wie vorher auch die Schaltfläche Start dann erscheint die Eieruhr und dann stürzt das Panel ab und startet neu.

Benötigen wir für das OS Update eine Memory Card von Siemens?

Gruß
 
kann es sein, dass die 24V einbrechen?
ich würde zum test das panel an eine separate 24V hängen.
ggf. auch mal an eine SPS in der nur die DBs drin sind.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich vermute mal, das ihr die Firmware mit V14 SP1 Update irgendwas-nicht das aktuellste ;) aufgespielt habt...
Da gibt es ein Firmwareproblem seitens Siemens mit den kleineren Basic-Panels...
Wir haben das per E-Mail von Big-S gemeldet bekommen, ich find nur daheim jetzt nicht die betreffende Seite von denen dazu :D

https://support.industry.siemens.co...ür-basic-panels-2nd-generation?dti=0&lc=de-WW
Mach einen Factory-Reset wie in der passenden Anleitung beschrieben und bespiele es neu, Nachdem du eure TIA-Version auf die aktuellste geupdatet hast :)
(Als die Mail damals kam, war das bei mir auf dem Schreibtisch, schon am dauer-durchstarten :D )

MfG Fabsi
 
Wir haben das per E-Mail von Big-S gemeldet bekommen, ich find nur daheim jetzt nicht die betreffende Seite von denen dazu
Bitteschön:
Anhang anzeigen TIA_PanelStartetNicht.pdf

Aber ich denke nicht dass dies sein Problem ist. Das Problem, welches mit diesem Image auftritt, ist dass das
Gerät nicht mehr bootet und im dem Power On Bild mit dem SIEMENS Logo stehen bleibt.

Wobei, vielleicht gibt es noch mehr Problemvarianten mit dem Image.
 
Zurück